故障现场情况请见图片问题是:这种情况下电缆需要整段更换吗,还是只更换一截就可以了?请处理过这种情况的前辈不吝赐教。
故障现场情况请见图片
问题是:这种情况下电缆需要整段更换吗,还是只更换一截就可以了?
请处理过这种情况的前辈不吝赐教。
12楼
同意这种方法
回复
13楼
去掉绝缘层,用做高压电缆热缩接头的方法,重新做绝缘,应该没问题
回复
14楼
鄙人认为可以去掉原来的接线端子,也就是所谓的割断,再处理好后接上去!一般的,电缆下端应该留有余量,可以往上提一提!如果确实不够长的话可以考虑将AC相调换,再到负荷端调过来!不过,做这些之前须检查一下是C相超负荷烧的还是接触不良烧的,而且要摇一下绝缘,能用的就继续用,不能用得更换电缆!
回复
15楼
经验啊,做到老学到老,还有多少没学到
回复
16楼
什么都不用换 清理一下 从新包个绝缘就好了 低压的嘛
回复