如果采用的是三根线的,那根强起线不能和一般照明线路一起吧?我看的图纸上都没有用阻燃电线呢(如设在楼梯的照明,有照明线路也有应急照明)?请高手指点!
如果采用的是三根线的,那根强起线不能和一般照明线路一起吧?我看的图纸上都没有用阻燃电线呢(如设在楼梯的照明,有照明线路也有应急照明)?请高手指点!
2楼
好好看看系统图.看看开关的选型.
照明没有什么强起线.
回复
3楼
楼主说的强起线是有的,有可能强起线为走线方便只经过灯而不进灯,至于不用阻燃这个没见过,如果应急照明不用阻燃应该是违规了。
回复
4楼
那这三根线必须独立于其他的照明线路吗?有没有这方面的强制规定
回复
5楼
有用四根线的。两根为正常照明用的L线,N线,一根浮充电线,一根火灾时的强启动线,如果时安装在1米以下的疏散灯切带金属外壳,还应增加一根PE线。
回复
6楼
那根强起线的开关独立于普通照明线路吗?怎样独立,请各位师傅指教!