新手请教配电箱的级数表示什么
zhangsdai
zhangsdai Lv.2
2009年09月02日 13:09:28
只看楼主

一直想弄清楚,在已知配电系统图的情况下,怎样确定箱体尺寸,在网易电气上搜到一份图集“05d702-4用户终端箱”,感觉不错,有几个问题,想请教一下大家:1.里面用级数来划分箱体的大小,这里的级数表示什么?2.这本图集实用性强吗,大家怎样选择箱体尺寸?附上图集在线等,谢谢赐教

一直想弄清楚,在已知配电系统图的情况下,怎样确定箱体尺寸,在网易电气上搜到一份图集“05d702-4用户终端箱”,感觉不错,有几个问题,想请教一下大家:
1.里面用级数来划分箱体的大小,这里的级数表示什么?
2.这本图集实用性强吗,大家怎样选择箱体尺寸?
附上图集

在线等,谢谢赐教
db32a221bbe2e9298885.rar
5.0 MB
立即下载
混在电气
2009年09月02日 16:05:28
2楼
应该每个开关的极数加起来吧?
回复
lingxuct
2009年09月02日 17:44:39
3楼
有配电的级数,好象配电箱的级数只在JGJ46-2005中有要求,是对临时用电而言的。
针对这个,我管理施工中且又是电气主管,烦死人了!
甲方和监理方都要以JGJ46-2005要求做,浪费钱材!
从最下面负载开始说吧:
①每一台设备必须有一只专用的开关箱,开关箱内必须设漏电保护和短路保护及过载保护,再加上一有隔离作用的开关或熔断器,开关箱只能装一台设备的开关,不能加装任何小的其他电器(包括插座,就是所渭的“一机一闸一保护”);
②设备的开关箱必须接到分配电箱上。分配电箱必须设总开关,总开关要有短路保护、漏电保护、过载保护,还要装隔离作用的熔断器。分配电箱的配出开关要有短路保护、漏电保护、过载保护,还要装隔离作用的熔断器。
③施工现场要装总配电箱,总配电箱给分配电箱配电,总配电箱必须设总开关,总开关要有短路保护、漏电保护、过载保护,还要装隔离作用的熔断器。分配电箱的配出开关要有短路保护、漏电保护、过载保护,还要装隔离作用的熔断器。
以上就是JGJ46-2005对临时用电配电箱的要求和所渭三级配电箱的表述。大家说说,那么多“要有短路保护、漏电保护、过载保护,还要装隔离作用”的开关,是不是浪费钱材?我计算了一下,变压器配电房内空气开关不算,只在这三级配电箱上,一台用电设备需要经过5个隔离熔断器,5个短路保护和漏电保护的开关!!!
回复
huanglianmin
2009年09月07日 13:55:32
4楼
:) :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
guoguo12312
2012年06月04日 16:32:55
5楼
估计他问的是图集中的极数的含义,如何确定?
区管回答的不是所要问的问题
回复
一指慢
2012年06月04日 17:57:53
6楼

楼主问的是“级数”而非你所说的“极数”。
“级数”与“极数”风马牛不相及。
区管的答复是对的。
回复

相关推荐