某大型商业建筑,设计院出来的需要系数基本在0.8-0.9。例如某照明总配电箱1AL:0.8;冷却水泵总箱:0.8.在所有汇总的计算功率后在乘以0.9的同时系数。这里的需要系数和同时系数到底是指的什么意思?
某大型商业建筑,设计院出来的需要系数基本在0.8-0.9。例如某照明总配电箱1AL:0.8;冷却水泵总箱:0.8.
在所有汇总的计算功率后在乘以0.9的同时系数。
这里的需要系数和同时系数到底是指的什么意思?
12楼
我的理解是同期系数是指每个主供并不是同时在工作,如果选择变压器,则需要乘一个他们同时工作的系数,图集上是说取0.85~1之间。个人理解就是和需要系数概念差不多的!这个同时系数就是考虑了不同的主供之间存在不同时工作的情况。
回复
13楼
表示同意
回复
14楼
不同负荷的需要系数和同时系数是不一样的
回复
15楼
图集上是说取0.85~1之间。
回复
16楼
哪里讲的详细呀?我也需要。
回复
17楼
请参看供配电手册(第三版)P7页 (3),我觉得很明白,看不懂的话,把这一节看看吧
回复
18楼
COSφ=0.8很低了吧,最后算到总配无功补偿太多了...一般电机0.85总有的
回复
19楼
看配电手册(第三版)有讲
回复
20楼
需要系数=(设备同时使用系数x设备的负载系数)/(设备组的平均效率X线路的效率)
纯粹的抛砖引玉啊,楼下继续讨论
回复
21楼
同时使用系数都在选变压器的时候用,一般有功0.9、无功0.95;需要系数就要看建筑的使用情况和建筑的性质来定了
回复