需要系数与同期系数如何确定
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2009年09月02日 11:59:48
只看楼主

某大型商业建筑,设计院出来的需要系数基本在0.8-0.9。例如某照明总配电箱1AL:0.8;冷却水泵总箱:0.8.在所有汇总的计算功率后在乘以0.9的同时系数。这里的需要系数和同时系数到底是指的什么意思?

某大型商业建筑,设计院出来的需要系数基本在0.8-0.9。例如某照明总配电箱1AL:0.8;冷却水泵总箱:0.8.
在所有汇总的计算功率后在乘以0.9的同时系数。
这里的需要系数和同时系数到底是指的什么意思?
免费打赏
guolei2002
2009年09月09日 20:53:46
2楼
我最近在计算一个大型商业项目的供电容量。各低压出线总配电柜的需要系数一般取0.7-0.8。如下图
回复
guolei2002
2009年09月09日 20:59:06
3楼
然后将所有的主供容量进行相加可以得到变压器的需要容量。但是这里有一个同期系数的确定问题。是不是可以理解成所有的用电设备同时使用的使用率。如果是这样的话,大家一般如何选取?那需要系数又是啥意思呢?
回复
guolei2002
2009年09月10日 21:43:23
4楼
自己顶顶吧。
回复
guolei2002
2009年09月20日 22:25:36
5楼
就不信啦,自己再顶,这个问题似乎是一个所以设计人员都要遇到的问题啊。为何没人响应啊?
回复
hedong830412
2009年09月21日 00:00:47
6楼
同时使用系数都在选变压器的时候用,一般有功0.9、无功0.95;需要系数就要看建筑的使用情况和建筑的性质来定了
回复
月相随影
2009年10月20日 09:04:48
7楼
按我的理解应该是电气版主所说的那样,先取需要系数,再取同期系数。
回复
cj19860113
2009年10月29日 16:04:07
8楼
我也想知道这个问题,请问斑竹现在弄清楚了吗?弄清楚的话请指教一下吧,谢谢啦
回复
supermanhe
2009年11月08日 19:33:34
9楼
负荷计算的目的是为了合理地选择供配电系统中的导线 ,开关等原件.目前多采用需用系数法, 二项式法 和利用系数法来求得"计算负荷".根据电力负荷随时间变化的曲线定义需用系数:=kx最大用有功负荷除以额定负荷=pmax/pe 利用系数kl =平均有功负荷除以额定负荷即pp/pe 采用需用系数法确定负荷,方法最为简单,一般用于估算负荷以及确定工厂负荷和变电所的负荷 ,二项式法用于用电设备较少和容量差别大的车间支干线的负荷计算,以弥补在这样的负荷条件下采用需用系数法的不足,利用系数法是以概率论为理论基础,其计算结果比较接近实际,但是计算方法复杂故采用的不普遍.
回复
hangzhouzxj
2010年07月01日 11:54:34
10楼
用电设备的额定功率Pe是指这个设备的输出容量,它与输入容量之间有一个效率n1;用电设备不一定满载工作,存在一个负荷系数Ks;用电设备组的全部设备并不同时运行,存在同时运行系数Kt;向用电设备供电的线路有损耗,存在线路效率n2。
所以用电设备的有功功率需要量为 P30=Pe*Ks*Kt/(n1*n2)
我们令需要系数 Kx=Ks*Kt/(n1*n2)
需要系数的值总小于1,它不仅与设备的负荷率、效率、台数、工作情况及线路损耗有关,而且与维护管理水平等因素也有关系。
一般同类型建筑、同类型用电设备(组),需要系数很接近,可通过实测统计用一个典型值来表征


都是经验值;设计时很难搞,大部妥用户也不知道他的设备的情况,还是保险点好
回复
hangzhouzxj
2010年07月01日 11:58:29
11楼
COSφ=0.8很低了吧,最后算到总配无功补偿太多了...一般电机0.85总有的。
回复