需要系数与同期系数如何确定
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2009年09月02日 11:59:48
只看楼主

某大型商业建筑,设计院出来的需要系数基本在0.8-0.9。例如某照明总配电箱1AL:0.8;冷却水泵总箱:0.8.在所有汇总的计算功率后在乘以0.9的同时系数。这里的需要系数和同时系数到底是指的什么意思?

某大型商业建筑,设计院出来的需要系数基本在0.8-0.9。例如某照明总配电箱1AL:0.8;冷却水泵总箱:0.8.
在所有汇总的计算功率后在乘以0.9的同时系数。
这里的需要系数和同时系数到底是指的什么意思?
免费打赏
andy_617
2013年08月06日 17:18:45
22楼
这个需要系数,真的好难确定
回复
qzjimon001
2013年08月08日 16:37:52
23楼
需要系数在配电箱或一个回路取值,同时系数在变配电室里计算时取
回复
hanzhg54
2013年08月08日 21:27:54
24楼
其实都是扯淡,仅仅是为了图审过关,实际中直接使用安装容量即可。
假设1600KW安装容量,计算需要系数、同期系数,导致乘以0.8,大概是选用1280的变压器,但是有这个规格的变压器吗?到头来还是用1600的,不是扯淡是什么?总不能因为适应1250的变压器而把系数定成0.75吧。
再说了,设计用电负荷总要为日后留有余地吧。
回复