D700的排水管沟槽开挖宽度问题?
yefenglinyun
2009年08月31日 22:30:31
只看楼主

一般是不是开挖墙1.9m就足够了。若施工单位的签证单上开挖了2.2m.这2.2m合适不?

一般是不是开挖墙1.9m就足够了。若施工单位的签证单上开挖了2.2m.这2.2m合适不?
免费打赏
shenchenl
2009年10月30日 16:43:02
2楼
得考虑最小覆土厚度及开挖余量……
回复
xmc821104
2009年11月13日 11:53:59
3楼
沟槽宽度与埋深有关;沟槽应该是倒梯形(上宽下窄),深度越大沟槽的边坡放坡就越大,当然也和土质有关。正常的沟槽宽度在定额中有明确规定,有签证的话可能就是非正常了;最好以实际施工尺寸为准,建设单位和施工单位都合理。
回复
zhouchao_super
2009年11月19日 14:26:28
4楼
开挖管沟沟底宽度管径D700的话可以按D+0.6(m)来计算。管道接口处的话沟底宽度可以按1.7m来计算。沟顶宽度的话看实际土质情况和放坡坡度了,沟顶宽度到2.2m应该也还可以
回复
23sjl
2010年01月12日 16:44:50
5楼
给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008有详细说明
回复