排水管穿暖器管沟如何处理
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年05月09日 15:44:23
只看楼主

请教各位,在做小区外网施工时,排水管如果要横穿暖器管沟如何处理(排水管标高已不允许做调整,排水管有可能直碰采暖管),谢谢回答。

请教各位,在做小区外网施工时,排水管如果要横穿暖器管沟如何处理(排水管标高已不允许做调整,排水管有可能直碰采暖管),谢谢回答。
hkqah
2005年05月09日 15:55:15
2楼
采暖管避让
回复
cuilili-88
2005年05月09日 16:21:17
3楼
采暖管是有压管,应避让无压排水管
回复
yclmain
2007年08月27日 11:05:59
4楼
看情况,两种办法,一是采暖避让,另一个排水做倒虹
回复
wangg989111
2007年08月30日 11:33:22
5楼

原则是有压管让无压管,只能是采暖管绕下水管。