请教,一个热水池水温38℃,保持热水池水温度恒定,采用50℃直接往热水池内补水,同时热水池直接溢流排出。热水池的总热损失已知Qs ,求50℃的热水补水量?采用这个Gb=Qs÷(50-38)T/h,是否正确。公式中 Gb---热水补水量 Qs---热水池的总热损失 50℃---热水补水温度。 38℃---热水池水温度,溢流排水温度。谢谢!![ 本帖最后由 wangym531014 于 2009-8-31 18:24 编辑
采用这个Gb=Qs÷(50-38)T/h,是否正确。
公式中 Gb---热水补水量
Qs---热水池的总热损失
50℃---热水补水温度。
38℃---热水池水温度,溢流排水温度。
谢谢!!
[ 本帖最后由 wangym531014 于 2009-8-31 18:24 编辑 ]