共同讨论一下cass的运行情况吧
wzyff
wzyff Lv.2
2009年08月31日 17:30:42
只看楼主

我们的是2.5W吨的cass工艺,可是让我费解的是每隔一个小时就要去手动调节曝气,这样你不觉得很烦吗?因为两个池子水位高不一样……所以副官就要求要调曝气,其理由是,如不调,另外一个曝气池曝气太大,负荷高……对污泥絮体不利……请问你们是如何控制的?一共两组,共4个池子,进水曝气、曝气、沉淀、滗水各一个池子,各一个小时……出水总磷很不理想…… ,我们的总氮化验的又做不了,一直没有数据……氨氮去除是比较好的……

我们的是2.5W吨的cass工艺,可是让我费解的是每隔一个小时就要去手动调节曝气,这样你不觉得很烦吗?
因为两个池子水位高不一样……所以副官就要求要调曝气,其理由是,如不调,另外一个曝气池曝气太大,负荷高……对污泥絮体不利……
请问你们是如何控制的?一共两组,共4个池子,进水曝气、曝气、沉淀、滗水各一个池子,各一个小时……出水总磷很不理想…… ,我们的总氮化验的又做不了,一直没有数据……氨氮去除是比较好的……

[ 本帖最后由 wzyff 于 2009-9-11 12:19 编辑 ]
免费打赏
doufive55
2009年09月01日 02:04:29
2楼
设计上或者是设备选型上的不合理,导致了每个周期都要手动调节气量--------
环保局?????别相信这帮大爷了---------没见过做实事的-----------这也是我们运营者的福气也可以是恶梦----
回复
naturesu
2009年09月01日 11:12:49
3楼
设计上或者是设备选型和安装的问题,看一下供气管道是如何安装的。
回复
chenyinliang08
2009年09月02日 12:53:06
4楼
你QQ多少来着 我QQ191456775 加下联系 我们一样的工艺
回复
wzyff
2009年09月05日 00:27:58
5楼
图像018.JPG共三台风机同一根总管然后分支四根支管分别对照四个池子……合理吗?由于管道下沉,导致手动蝶阀和电动阀门中间的橡胶管都变形了,可以看到里面的胶线……由于手动调气,那块草坪被踩得光秃秃的……很难看……高手支招,若可以改动,怎么改不用我们手动调气,也好让这片光秃秃草坪再长出草来……

[ 本帖最后由 wzyff 于 2009-9-5 01:25 编辑 ]
回复
wzyff
2009年09月08日 10:38:31
6楼
敬请继续关注CASS工艺运营及设计情况(正常及异常)……
1、探讨排泥系统
排泥量、剩余污泥泵设置在CASS池的何部位、储泥池设计的容积(浓缩池)、污泥进料泵功率及进泥管道大小、脱水机大小(带宽)、絮凝剂(PAM)的使用量、污泥的终端处置
2、尾水消毒系统
消毒设施、维护情况、吨水处理成本、二氧化氯发生器设备厂家、运行使用药量及回用水经过何种经过过滤措施或紫外消毒设备厂家及维护保养
3、生化系统
所谓选择器的设计概况、缺氧段的设计(有何种推流或搅拌措施)、滗水器性能参数、化学除磷运行情况及除磷效率、进水氨氮及去除情况……
当你工作劳累或茶余饭后再次打开网易环保论坛的时候,敬请涉及CASS工艺业务范围的朋友(设计、运营、设备)给与此话题更多的关注……
在中秋和国庆即将来临之际,预祝同仁工作愉快……

[ 本帖最后由 wzyff 于 2009-9-8 11:15 编辑 ]
回复
doufive55
2009年09月08日 11:25:28
7楼
可以改成两根主管进CASS池,即一根主管单独供1、2#池,另一根供3、4#池,但这样的话需要开两台风机运行,而且需要是变频的。这样的改造费用较大。
另外一个就是把电动阀门改成是可以控制开度的阀,通过PLC控制开度,以达到供气平衡。这个费用小一点。四个阀门改造估计三两万可以完成。
回复
wzyff
2009年09月08日 12:12:51
8楼
谢谢…… 换可控制开度的阀门比较可行……至于改管道,再买变频器肯定是没戏……
小弟还有一个问题:
有三天没有排泥,可磷的去除率仍高达50%,没有启用化学除磷

[ 本帖最后由 wzyff 于 2009-9-11 12:20 编辑 ]
回复
chenyinliang08
2009年09月08日 12:27:28
9楼
换个阀门,PLC就好了啊。人就不用去了。
回复
doufive55
2009年09月09日 01:07:42
10楼
站在运营的立场,自动化程度高一点,是好事。对于员工自身的技术提升也是好事。
回复
天生吾才
2009年09月14日 23:15:00
11楼
在电动阀后增加气管压力传感器,由CASS液位高度决定电动阀开度,使电动阀后的压力与CASS池水位配套就行了
回复