网吧空调的每平方米负荷是多少?
cui_fengkui
2005年06月06日 15:49:31
来自于中央空调
只看楼主

正在做一网吧空调设计,两层一层240m2 电脑122台二层360m2 电脑187台请教高手,网吧空调的每平方米负荷是多少?

正在做一网吧空调设计,两层
一层240m2 电脑122台
二层360m2 电脑187台
请教高手,网吧空调的每平方米负荷是多少?
免费打赏
deathgod007
2005年06月08日 15:03:15
12楼
6楼算的很清楚,事实上网吧就应该往大的算,如果你想生意好的话就往大点考虑吧
回复
haeshern
2005年06月08日 15:06:48
13楼


问题的关键
、、
还在于网吧老板经营的档次来定
回复
cjx262
2005年06月08日 15:38:48
14楼

支持这样的说法
回复
toplhc
2005年06月08日 20:32:42
15楼
网吧需要计算吗?我想网吧应该不会有新风300W/M2至少
回复
dust2
2005年06月08日 21:05:24
16楼
没有新风的网吧,我也不去!
回复
zht2004
2005年06月08日 21:59:11
17楼


王八老板肯定不愿意!
回复
农民不懂高压电
2005年06月08日 23:14:05
18楼
突然觉得还需要补充一个‘生意不好而造成的人员不满系数’,大概就取0.7吧。这样算下来也就266W/m^2,哈哈。这下子网吧老板肯定满意了.....
回复
zht2004
2005年06月09日 02:38:30
19楼



王八老板肯定还是不愿意,他想不花钱就弄事,呵呵
回复
sgp7478
2005年06月09日 20:53:15
20楼
应该是320W/M2,我上次就做了一个这样的工程,调试出来很好.
回复
jswgq-55
2005年06月10日 09:07:21
21楼
到网站图纸中去看看,有没有网吧的,参考一下。
回复

相关推荐