正在做一网吧空调设计,两层一层240m2 电脑122台二层360m2 电脑187台请教高手,网吧空调的每平方米负荷是多少?
正在做一网吧空调设计,两层
一层240m2 电脑122台
二层360m2 电脑187台
请教高手,网吧空调的每平方米负荷是多少?
2楼
不太好讲,楼主还是自己先把负荷算一下吧,最好不要估算。。。。
回复
3楼
我觉得不能少于150W/平方米
我们办公室就是按照150W/平方米的显热选得海尔的分体空调,实际运行发现小了
网吧的电脑密度肯定比办公室大~~
回复
4楼
考虑设备台数同时再考虑足够的新风,网吧空调的每平方米负荷会在220~280W/m2左右啊!
怎么?舍不得花MONEY吗?那就按照200W/m2做也基本可以!
对了,工程地点在北方吗?
回复
5楼
是的,哈尔滨。电脑的散热量按130W/h不知对不对?一层按177W/m2,二层按208W/m2,做的,采用长虹分体嵌入式商用空调。
多谢楼上二位的帮助!
回复
6楼
以一楼为例:
电脑取300W/台 共36.6KW
灯光取20W/m^2 共4.8KW
外围护结构40W/m^2 共9.6KW
人员134W/人(26度) 共16.3KW
新风量20CMH/人 共2440CMH
新风负荷 约25KW
总冷负荷约为92.3KW
折算成面积指标为:380W/m^2
以上纯属个人意见,欢迎大家讨论!
回复
7楼
至少350以上,一般400开外了!
回复
8楼
同意6楼的负荷计算
回复
9楼
现在国家不是已经规定不能用概算了嘛?
回复
10楼
作那么大有必要吗??
网吧都是私人老板
他肯花钱吗??
回复
11楼
不凉快的网吧,我绝对不去!
回复