大面积码头面层浇筑,请问
zhenghongyi1988
2009年08月31日 10:02:09
只看楼主

大面积码头面层浇筑,请问有什么措施控制裂缝,具体措施哦,不要读书本

大面积码头面层浇筑,请问
有什么措施控制裂缝,具体措施哦,不要读书本
免费打赏
hsgh0423
2009年09月02日 08:12:30
2楼
控制水化热,实验得出最优的水灰比。同时,注意掩护的温度、湿度控制。合理设置结构缝。
看一下规范还是有好处的!不知道对不对,大家交流
回复
zhenghongyi1988
2009年09月02日 10:22:49
3楼
。。说了不要读书本
回复
tju2003
2009年09月02日 15:24:53
4楼
最好晚上浇注,外部气温低。
让实验室出配合比,降低水化热。
现场做好准备,控制混凝土浇注节奏。
回复
hanwei_0729
2009年09月02日 20:48:35
5楼
1、注意切缝,最好在面层收光后24小时内切缝。
2、要养护好,买好点的土工布散水保湿养护,规范要14天,可以先做试验段试试看,一直保湿14天。
3、浇筑前将面板散水湿润,最好提前12小时开始湿润。
4、图纸应该有掺聚丙烯纤维,按图纸要求,不要节约。
5、最好别用商品砼,商品砼中粉煤灰含量太高,调整配合比粉煤灰控制在10%之内。
回复
lzzhpersonal
2009年09月12日 16:19:39
6楼
1、根据设计配合比,调整做好施工现场的混凝土配合比,主要是控制水灰比值
2、选择浇筑混凝土的时间,尽量避免中午高温时段
3、有条件的话,要采取措施保证砂、石料的入仓温度
4、浇筑层面在浇筑前要用水湿润
5、做好混凝土的养护工作
回复
symaixwy
2009年09月14日 16:30:52
7楼
最重要的是:控制坍落度,坍落度越小越好,其他还有很多办法,都没有控制坍落度的方法好。
回复
jiangaichun1
2009年09月15日 09:44:02
8楼
本人认为,可以有以下几点,欢迎大家一起讨论!
1、面层钢筋保护层,不宜超过设计要求。
2、控制配合比水泥用量,掺加粉煤灰降低水化热。
3、选择低温时段浇筑。
4、沿码头分些纵向施工缝,在坡度分界处将码头分成多幅浇筑。
5、选择成熟的浇筑工艺。比如:根据面层浇筑厚度,选择振动梁或者插入式振动器+管筒整平+刮尺修整的工艺,尽量不让工人踩在砼中施工。
6、收面。二次收面选择在砼表面水分快失去时,太干了起不到二次收面的效果。
7、养护。薄膜保水养护,前期在薄膜上洒水降温,后期薄膜起到保温作用。
8、及时切假缝。
9、码头面刻痕,码头面质量通病难以控制时,这是比较好的办法,刻痕既美观又防滑!

[ 本帖最后由 jiangaichun1 于 2009-9-15 09:46 编辑 ]
回复
sumzy
2009年11月19日 22:55:52
9楼
同意7楼,控制坍落度5cm左右!
回复
sn_5w1h
2009年11月19日 23:55:19
10楼
添加聚丙烯纤维效果最好。
在刚性支撑附近切3cm深的路面缝效果也不错。
回复
liushihai711
2009年12月04日 10:39:14
11楼
学到了很多,一直搞设计,对具体施工还真不清楚!
回复

相关推荐