关于CT的问题?
maminghua
maminghua Lv.2
2005年06月06日 13:31:26
来自于电站工程
只看楼主

在检修DW914系列断路器时,其CT二次侧的电流为3A,三相的CT是连在一起的,其二次电流为相电流吗?

在检修DW914系列断路器时,其CT二次侧的电流为3A,三相的CT是连在一起的,其二次电流为相电流吗?
zuoxaomin
2005年06月06日 14:10:17
2楼
难道还有线电流的可能啊?
请教AC线电流怎么算?
回复
nlb
2005年06月06日 20:04:40
3楼

怎么连在一起的,能画个图吗?
回复
maminghua
2005年06月06日 23:59:31
4楼
其二次侧接为星形,其中点接地,CT为一体,中间有三个孔,三相分别从三孔中穿过.
回复
zuoxaomin
2005年06月07日 08:30:01
5楼
我觉得已经说清楚了啊,电流一般都是相电流,
线电流没有这个概念啊。如果有也该是互感器同时穿芯两相。,三相平衡时,AC向量和应该=负B
你的接法是最标准的接法,是相电流
回复
panyun_1981
2005年06月07日 22:18:04
6楼
5楼说法不对吧!我记得记有相电流也有线电流!书本上课可都是这么说的!
对于对称的星型连接:线电流=相电流
对于对称的三角型连接:线电流=1.732相电流
我是新手,不知道说的对不对。不对的地方望多指教!
回复
zuoxaomin
2005年06月08日 08:36:55
7楼
呵呵,我说的意思是实际用发中基本没用啊,
回复

相关推荐