消防控制室能设在地下车库内吗?
zhangq_cai1
2005年06月06日 12:37:40
来自于防雷减灾
只看楼主

该建筑为带车库十一层小高层住宅,消防控制室设在车库出口附近,请高手解答一下?

该建筑为带车库十一层小高层住宅,消防控制室设在车库出口附近,请高手解答一下?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月06日 12:41:35
2楼
6.2消防控制室
6.2.1消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在人口处设置明显的标志。
6.2.2消防控制室的送、回风管,在其穿墙处应设防火阀。
6.2.3消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管道通过。
6.2.4消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。

消防值班室的门必须直通室外,设在地下层的情况也见过,我没遇到过。
回复
lengbing
2005年06月06日 12:56:20
3楼
没问题,这种情况也不少见。保证直通室外的防火通道就可以了,通道不易过长。
回复
ljm
2005年06月07日 10:18:43
4楼
上次我也遇到过类似的情况,一开始设在了地下车库内,但后来又从民规上看到“消防控制室应该设置在建筑物的首层”所以我又赶紧该改了过来,还是保险点好啊
回复
caobin5020
2005年06月07日 18:33:48
5楼
回复
zhangq_cai1
2005年06月08日 08:47:15
6楼
首层都是住宅,占谁的地方也不行!!
回复
plainlife
2005年06月08日 13:37:19
7楼
可以
回复
枫-舞之九天
2005年06月08日 14:07:28
8楼


通道不超过20米
回复
闪电喵哥
2005年06月09日 15:53:59
9楼
《报警》规范虽然没有对消控室疏散距离的明文规定,但是条文说明有所暗示,至少可以设在首层及地下室。见条文说明6.2.1。
回复
djc0608
2005年06月09日 23:01:02
10楼
可以,但要有直接通道至室外
回复
zhangq_cai1
2005年06月15日 17:44:43
11楼
就设置在地下车库车库处,直通室外!
回复