鸿业6.0标注管线交叉问题
shuang22123
2009年08月28日 00:37:28
来自于鸿业软件
只看楼主

当我们做综合管线的时候,常遇到管线交叉问题,请问鸿业工具-管线交叉检查命令中,标注的管线净距离是否包括管道壁厚。附图一张

当我们做综合管线的时候,常遇到管线交叉问题,请问鸿业工具-管线交叉检查命令中,标注的管线净距离是否包括管道壁厚。附图一张
57d949ab71f86531a32a.rar
31.6 KB
立即下载
免费打赏
xiaoyu861215
2009年09月01日 22:06:11
2楼
要包括壁厚的!
回复
shuang22123
2009年09月16日 23:43:41
3楼
那请问壁厚 多少,是鸿业安管材自动定的吗,在哪里可以看到壁厚是多少,我自己手算过,和软件的计算不一样,麻烦知道的朋友告诉我一下,谢谢
回复
xiaoyu861215
2009年09月23日 09:48:24
4楼
壁厚 在管材规格可以查到的. 比如二级钢筋混凝土d400的壁厚为40,d500的为50..依此类推
但是其他管材稍微会有一些不同
回复
zy_611
2010年04月07日 15:33:46
5楼
:D
回复