为何一打雷避雷器就爆裂
tanxin1818tanxin
2009年08月27日 17:57:08
来自于防雷减灾
只看楼主

我负责一项工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安电瓷厂的氧化锌避雷器,型号是: HY1.5W-0.28/1.3 安装位置在电容柜的总开关出线端,而且在总进线的开关处还有避雷器,也是氧化锌避雷器型号是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的办法解觉方法,请帮忙分析分析。多谢:handshake

我负责一项工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安电瓷厂的氧化锌避雷器,型号是: HY1.5W-0.28/1.3 安装位置在电容柜的总开关出线端,而且在总进线的开关处还有避雷器,也是氧化锌避雷器型号是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的办法解觉方法,请帮忙分析分析。多谢:handshake
免费打赏
lightningonline
2009年08月28日 15:48:19
2楼
同流量过小,你自己看看他的参数:
使用场所 低 压
产品型号 HY1.5W-0.28/1.3 HY1.5W-0.5/2.6 HY1.5W-0.8/3.9
额定电压有效值(kV) 0.28 0.5 0.8
系统标称电压有效值(kV) 0.22 0.38 0.66
持续运行电压有效值(kV ) 0.24 0.42 0.72
直流(U1mA)参考电压不小于(kV) 0.6 1.2 1.8
最大残压峰值(kV) 陡波冲击电流下 - - -
雷电冲击电流下 1.3 2.6 3.9
操作冲击电流下 - - -
2000μ s方波通流容量(A) 50 50 50
4/10μs冲击电流峰值(kA) 25 25 25
0. 75直流参考电压下最大泄漏电流(μA) 50 50 50
回复
加肥猫
2009年08月29日 16:47:29
3楼
楼上是个专业人士,分析的很好。碰到这类问题从设计参数,产品质量,施工质量上入手检测
回复
tanxin1818tanxin
2009年08月30日 18:03:17
4楼
谢谢了各位朋友,:handshake
回复
zj20051345074
2009年09月02日 10:45:07
5楼
目前很多厂商随意组装SPD,由于SPD的制造工艺并不复杂主要就是压敏电阻片,不经过专业的认证机构的相应试验认证就在市场上销售,目前我国只有上海和北京有防雷产品认证实验室,深圳的实验室在建中!