《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项2. 设计墙、柱和基础时的折减系数:2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;1. 设计楼面梁时的折减系数:2)第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9;注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一的梁间距的范围内的实际面积确定。疑问一:设计楼面梁时若从属面积不超过50m^2时,楼面活荷载标准值是否不折减,取1.0;
《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项
2. 设计墙、柱和基础时的折减系数:
2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
1. 设计楼面梁时的折减系数:
2)第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9;
注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一的梁间距的范围内的实际面积确定。
疑问一:设计楼面梁时若从属面积不超过50m^2时,楼面活荷载标准值是否不折减,取1.0;
疑问二:如设计柱轴力时,柱由楼面活荷载产生的轴力标准值是受限于楼面梁从属面积大小?还是受限于柱自身受荷面积大小?个人觉得应受限于柱自身的受荷面积大小。
请高手帮忙解惑!谢谢…………
补充施老师2009年《应试指南》例题如下
[
本帖最后由 liuht_ok 于 2009-9-6 11:20 编辑 ]
22楼
鲁烟半岛epc 发表于 2014-2-14 10:29 大哥 图片看不清哪 给个链接或者传一下呗我还发不了连接,在百度文库里搜索“对荷载规范第4.1.2条楼面活荷载折减系数的理解与应用”就能看到
回复
23楼
mr29 发表于 2014-2-20 14:36 我还发不了连接,在百度文库里搜索“对荷载规范第4.1.2条楼面活荷载折减系数的理解与应用”就能看到已在朱总博客找到,多谢。
回复
24楼
没有统一的论点么?
回复
25楼
发表一下自己的看法:
1.本题的求解过程本身有误。如19楼所说:此为教学楼应该查表《荷载规范》5.1.1第二款,活荷载标准值应为2.5。
2、其次,确应采用《荷载规范》5.1.2-2中第2)款,即“2(2)~7项应采用与 其楼面梁相同的折减系数”,而楼面梁的折减系数,《荷载规范》是这样规定的:“第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9”。那么现在的关键问题就是求楼面梁的从属面积了。题目中的楼面梁从属面积阴影范围正确画法见下图,则该楼面梁的从属面积为:8.4×6=50.4>50,所以折减系数取0.9。后面的解答过程就相同了。但最终的数值不对。
回复
26楼
对于支撑梁的柱,其从属面积为所支撑的梁的从属面积的总和。见荷载规范GB50009 2012-5.1.2条文说明。
回复
27楼
我也很疑惑,教学楼的话,楼面活荷载标准值不是应该对应第2项的教室吗?
回复
28楼
兄弟,我想问一下 这个折减完事后 为什么不按照楼层折减呢 也就是表5.1.2
回复
29楼
anova 发表于 2014-3-11 09:52 发表一下自己的看法:1.本题的求解过程本身有误。如19楼所说:此为教学楼应该查表《荷载规范》5.1.1第二款 …赞同你观点
回复
30楼
hailin725 发表于 2014-5-13 11:18 我也很疑惑,教学楼的话,楼面活荷载标准值不是应该对应第2项的教室吗?取2是老规范,
回复
31楼
anova 发表于 2014-3-11 09:52 发表一下自己的看法:1.本题的求解过程本身有误。如19楼所说:此为教学楼应该查表《荷载规范》5.1.1第二款 …你这个一层的从属面积不对吧,原图中黑色阴影面积是对的
回复