PKPM中基础活荷载折减系数的问题。
holycathc
holycathc Lv.3
2007年04月15日 16:05:21
来自于PKPM
只看楼主

最近做一个多层框架的房子,遇到这样一个问题:PKPM建模的时候,把基础梁的这一层也建了进来,做为标准层一,无楼板。并且设定地下室层数为1层。然后依次标准层二、三....结构总信息中,基础活荷载折减系数按照PKPM默认的活荷折减系数(GB50009-2001第4.1.2条的表4.1.2)结果图纸审查的时候人家说违反强条:“结构总信息中基础活荷载折减系数错误,因其二层就是结构的一层,即大部分基础计算截面以上实际是模型二层,不可按0.85折减,违反GB50009-2001第4.1.2条。”

最近做一个多层框架的房子,遇到这样一个问题:
PKPM建模的时候,把基础梁的这一层也建了进来,做为标准层一,无楼板。并且设定地下室层数为1层。
然后依次标准层二、三....
结构总信息中,基础活荷载折减系数按照PKPM默认的活荷折减系数(GB50009-2001第4.1.2条的表4.1.2)

结果图纸审查的时候人家说违反强条:
“结构总信息中基础活荷载折减系数错误,因其二层就是结构的一层,即大部分基础计算截面以上实际是模型二层,不可按0.85折减,违反GB50009-2001第4.1.2条。”

我想请问一下,
1.图审的说法对不对??
2.PKPM中输入“地下室层数为1层”之后,相应的哪些参数作了内部调整?基础活荷载折减系数没有自己调整么?
3.大家在建模的时候,怎么输入这个系数的?还是不把基础梁建入模型??
谢谢
免费打赏
holycathc
2007年04月17日 10:15:26
2楼
一层柱子位置就在基础以上,基础梁以下
荷载传给了真正的基础。
例如独立基础、承台标高低于梁面标高的桩基础,或者有局部地下室的建筑,
它们的地面标高的梁是与柱子连接的。
基础计算我是用的JCCAD,但是荷载折减的问题,我也不知道PKPM怎么处理。

定义了地下室层数为一层,那PKPM还会把地面这一层当作一个楼面么?
那如果真的有个局部地下室(局部有板)呢?

还有,如果出屋面还有楼梯间机房什么的,总应该建入模型吧?!
那这样一来,考虑楼面活荷折减的时候,PKPM把大屋面是当作屋面还是楼面来考虑?
回复
bruce_tsi
2008年01月01日 17:18:35
3楼
不好说你是否正确,但是这样建模好像有些问题不好回答,例如你的一层柱子位置在哪里?他的荷载传给了谁?而且在活荷载折减的时候怎么去考虑?等等一系列的问题。
个人建议如果要算基础就计算完再用JCCAD,或是单独形成一层建模作为基础。
 [网易招聘]网易结构诚聘专业主编帐号: zfanyhang
等级: 列兵
积分: 83
同意这种做法“如果要算基础就计算完再用JCCAD”。你可以复制一份文件,再做基础梁的导算
回复
puyizhong2003
2008年01月01日 19:19:36
4楼
如果要算基础就计算完再用JCCAD”。你可以复制一份文件,再做基础梁的导算
回复

相关推荐

APP内打开