请教:《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项楼面活荷载折减系数问题
liuht_ok
liuht_ok Lv.2
2009年08月27日 11:38:37
只看楼主

《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项2. 设计墙、柱和基础时的折减系数:2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;1. 设计楼面梁时的折减系数:2)第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9;注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一的梁间距的范围内的实际面积确定。疑问一:设计楼面梁时若从属面积不超过50m^2时,楼面活荷载标准值是否不折减,取1.0;

《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项
2. 设计墙、柱和基础时的折减系数:
2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;

1. 设计楼面梁时的折减系数:
2)第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9;
注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一的梁间距的范围内的实际面积确定。

疑问一:设计楼面梁时若从属面积不超过50m^2时,楼面活荷载标准值是否不折减,取1.0;
疑问二:如设计柱轴力时,柱由楼面活荷载产生的轴力标准值是受限于楼面梁从属面积大小?还是受限于柱自身受荷面积大小?个人觉得应受限于柱自身的受荷面积大小。

请高手帮忙解惑!谢谢…………
补充施老师2009年《应试指南》例题如下

[ 本帖最后由 liuht_ok 于 2009-9-6 11:20 编辑 ]

IMG_0001.JPG


IMG_0002.JPG

免费打赏
mr29
2012年01月18日 17:06:41
12楼
看注册的书看到例题1.2.5有些疑惑,上网搜索,查到这篇文章,朱炳寅的比较权威的理解,"2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;"全取0.9
回复
daitoue2003
2012年05月05日 12:42:21
13楼
暂时就按12楼的兄弟的权威解释吧,等专家打出个结果来
回复
longshenjiu
2012年08月15日 15:48:23
14楼
请问这个兄弟,可否把这篇文章的全文发上来啊?
回复
zhd050401
2012年08月16日 09:21:56
15楼
荷载规范1 设计楼面梁时的折减系数:
1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9;
教学楼属于第1(1)项,单层从属面积为8.4*3=25.2大于25平方米,故折减系数取0.9
因为是两层,故乘2,所以8.4*3*0.9*2.0(楼面活载)*2(两层)=90.72
回复
寻找不羁的心
2012年08月16日 09:57:28
16楼

那就是说不是按梁的从属面积来确定的喽??
回复
建筑的魂
2012年08月19日 19:24:38
17楼
4.1.2
第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9
第2(2)~7项应采用与 其 楼面梁相同的折减系数
从其我们可以看出,柱应该跟着梁走。
回复
caike2000
2012年10月15日 17:33:23
18楼
正好看到这道题,和楼主有一样的疑惑,这说明规范条文表述不是很严谨哦!
回复
yufengsheng
2013年05月06日 09:37:13
19楼
第一题,为什么查规范项次1第二款啊?此为教学楼不应该查第二款吗,活荷载标准值应为2.5啊
回复
鲁烟半岛epc
2014年02月14日 10:29:30
20楼
mr29 发表于 2012-1-18 17:06 看注册的书看到例题1.2.5有些疑惑,上网搜索,查到这篇文章,朱炳寅的比较权威的理解,"2)第1(2)~7项应采用 …大哥 图片看不清哪 给个链接或者传一下呗
回复
鲁烟半岛epc
2014年02月14日 10:34:18
21楼
longshenjiu 发表于 2012-8-15 15:48 请问这个兄弟,可否把这篇文章的全文发上来啊?http://blog.sina.com.cn/s/blog_54c21d0a01000aqf.html这是朱总的博客 里面的表格有