《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项2. 设计墙、柱和基础时的折减系数:2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;1. 设计楼面梁时的折减系数:2)第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9;注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一的梁间距的范围内的实际面积确定。疑问一:设计楼面梁时若从属面积不超过50m^2时,楼面活荷载标准值是否不折减,取1.0;
《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项
2. 设计墙、柱和基础时的折减系数:
2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
1. 设计楼面梁时的折减系数:
2)第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9;
注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一的梁间距的范围内的实际面积确定。
疑问一:设计楼面梁时若从属面积不超过50m^2时,楼面活荷载标准值是否不折减,取1.0;
疑问二:如设计柱轴力时,柱由楼面活荷载产生的轴力标准值是受限于楼面梁从属面积大小?还是受限于柱自身受荷面积大小?个人觉得应受限于柱自身的受荷面积大小。
请高手帮忙解惑!谢谢…………
补充施老师2009年《应试指南》例题如下
[
本帖最后由 liuht_ok 于 2009-9-6 11:20 编辑 ]
2楼
1、设计楼面梁时,若从属面积不超过50平方米时,楼面活荷载标准值不折减,取1
2、设计柱轴力时,柱由楼面活荷载产生的轴力标准值是受限于楼面梁从属面积大小的,原因很简单,柱受的力是由梁传来的。当然如果是无梁楼盖,柱受力就是按自身受荷面积考虑。
你看我说明白没有
回复
3楼
2楼的兄弟请问:
问题1、柱子上要是纵横都托了梁怎么算,是每根梁都要符合要求,还是所有的梁都要符合要求啊
问题2、柱子的从属面积是不是柱子每层从属面积之和呀?有一次做施的题是这样考虑的。
回复
4楼
3楼的兄弟,我来回答你了
1、柱子上要是纵横都托了梁,就算每根梁的从属面积,再把每根梁的从属面积相加,这是一层的,如果你算的柱子断面以上有多层,那么你要把多层的从属面积均相加,如果总面积大于50M2,拆减系数就是0.9.
2、施书上有这方面的例题,我认为说得很好,你说呢?
回复
5楼
3楼的兄弟,我来回答你了
1、柱子上要是纵横都托了梁,就算每根梁的从属面积,再把每根梁的从属面积相加,这是一层的,如果你算的柱子断面以上有多层,那么你要把多层的从属面积均相加,如果总面积大于50M2,拆减系数就是0.9.
我认为多层时,也是看一层的梁的从属面积是否大于50,如果小于50,折减系数是1,不应把多层的梁从属面积相加
回复
6楼
首先感谢各位大哥解答,本人愚笨还是不太明白,故将例题也上传了,
例题中计算柱1在4层柱顶的轴力时,例题中楼面梁的从属面积如何确定?
[
本帖最后由 liuht_ok 于 2009-9-6 11:31 编辑 ]
回复
7楼
兄弟,你说的例题是对的,解释如下:
从属面积为5,6两层的,S=2×3×8.4=50.2大于50,所以系数0.9
回复
8楼
谢谢7楼兄弟的回复,按你的解答倒是能和施老师书里面的答案对上。
但是好像和5楼的兄弟的有出入,我本人比较认同5楼兄弟的说法,没别的意思,只是讨论问题。
我们认为本题中计算柱轴力时,楼面活荷载的折减系数不应该以柱计算截面以上各层(大于一层)梁的从属面积之和是否大于等于50^2确定,而是应该以单层楼面梁的从属面积确定折减系数。
如果是这样的话,单层楼面梁的从属面积S=3*8.4=25.2m^2<50^2,折减系数应取1.0,这题的答案就有问题了!问题到底出在哪里?请各位继续发表意见……
[
本帖最后由 liuht_ok 于 2009-9-7 10:54 编辑 ]
回复
9楼
我比较同意楼上的意见!:)
回复
10楼
个人觉得如果是单层的话就不对了
那应该是0.9^n,n为楼层,楼层越多满布的几率越小,折减越多
所以我觉得应该是算柱截面以上从属面积总量,从属面积应该就按柱来
话说回来这规范太不严谨了。
回复
11楼
墙柱折减系数
第1(2~7)项应采用与其楼面梁相同的折减系数
有两种理解
1)无论如何都折减0.9
2)只是梁折减、柱子不折减,即哪层从属面积超了50哪层折减
个人倾向于第二条
荷载规范142页~143页 可以得出
回复