关于新风风管确定及阻力计算的疑问???
yaojing169
yaojing169 Lv.2
2009年08月27日 11:28:12
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈:我昨天在浏览帖子的时候想到我毕业设计的一个问题。在算风管的时候,假如我用的是风机盘管加新风系统,我每个房间需要的新风量是180m³,总共用10个房间,这样总风量是1800,而我选的比较接近的新风机组的风量是2000的话,那么在确定新风管主管和支管的管径时候我用2000来算还是1800,这样的话风系统阻力就不一样,如果是2000的话,那么每个房间就是平均200m³,在确定管径和风速的时候用哪一个???老师说由于出来的时候是实际风量,应该按2000来确定管径。然后再算风速和阻力。但新风进口不是有调节阀吗?不是也可以调到1800吗??

2011年02月14日 14:48:01
2楼
同意楼上的观点
回复
wangjiangbiao
2011年02月14日 16:54:00
3楼
我一般按照计算风量,即1800来计算,其他的是考虑风管漏风量,其实工程上也没那么严格,算出来都会保守一点,取一个放大系数。
回复

相关推荐

APP内打开