新风和回风混合后送入机组。请问:在新风管、回风管上加什么阀门??混合后的管子在机组前除了加消声器还要什么阀门吗??请大侠执教
新风和回风混合后送入机组。请问:在新风管、回风管上加什么阀门??混合后的管子在机组前除了加消声器还要什么阀门吗??请大侠执教
2楼
手动的就可以了,定风量的话,初调的时候一般就调定了,除非自控要求高,那就都电动,不过比较贵。
如果机组里面风机段之前没有消声段,那再回风管上加消声器就行了,新风从室外接进来,不用消声器。如果风机段后也没有消声段,那在送风管上要加消声器。
我比较喜欢消声段,感觉简单些,特别是空间紧张,消声器不好加,消声弯头不好设置,或者消声静压箱也不好设的时候,在空调组段上直接加消声段最省事。画图也简单。
不过机房空间紧张,不允许空调机组太长的时候,那就只能在风管上加消声器了。
回复
3楼
大风量机组加消声段在费用上比较小,
实际上消声器在风管上加效果会更好些!
新风管上加电动调节阀
回风管上加手动对开多叶阀
穿越分区加防火阀
系统要求很高可以加文丘里阀!
回复
4楼
呵呵 现在知道了
回复
5楼
这位兄弟,两年多下来,进步不少吧!!!
回复
6楼
有张大帅的指导,估计现在也是高手了。
回复
7楼
学习了
回复
8楼
学习了
回复
9楼
我想知道送风风管上上要装那些阀 加的目的是什么
回复