一个高层小区,12栋住宅,1东商业,17-24层不等,整个小区用地下大型车库连接在一起,13W平方左右。请问我的配电方案合理不? 1.商业下面设高压总配电室,设办公2变压器,周边住宅2变压器。与小区另一边的住宅下设置高压分配电室,设2变压器公住宅。电源引自办公楼下面总配电室。线路走车库内桥架。 请问:可不可以环网供电或者不设配电室而采用室外箱变? 2.设一总消防控制室,与办公上,给整个小区监控。其余每个楼管线均引自总消防控制室。

一个高层小区,12栋住宅,1东商业,17-24层不等,整个小区用地下大型车库连接在一起,13W平方左右。请问我的配电方案合理不?
1.商业下面设高压总配电室,设办公2变压器,周边住宅2变压器。与小区另一边的住宅下设置高压分配电室,设2变压器公住宅。电源引自办公楼下面总配电室。线路走车库内桥架。
请问:可不可以环网供电或者不设配电室而采用室外箱变?
2.设一总消防控制室,与办公上,给整个小区监控。其余每个楼管线均引自总消防控制室。
3.设一小区弱电总机房,与办公下面地下室内。
4.监控设在办公。
很困惑啊,请高手指点一二。
免费打赏
lytliangyantao
2009年08月27日 10:18:00
2楼
楼主是山东的吧?
1\要确认本小区有无两路高压进线。若有,则可以环网供电。(山东应很少两路高压,通常为一路,另一路由发电机组替)
2\要确定商业楼是否在小区较中央。若是,且小区较集中,则宜将高压及所有变压器集中于较中央的商业区(地下室)。
3\若小区较分散,可将高压布置到较中央区,设高压分接箱,再在各个负荷分集中点设箱变。
4\消防\监控及弱电室,如你所讲即可。
回复
ahei1983
2009年08月27日 16:34:44
3楼
1.我上个工程设置了柴油发电机室,可供电局不愿意,最后把高低压收走,柴油发电机不管。甲方也不管。
2.高人建议不适用柴油发电机。因为在北方使得少,经验的少,环保设计等很麻烦。
3.商业不再小区中央。小区中央是住宅楼,我认为设置高低压配电室在住宅楼下面不是很合适。管理也不方便。
4.我想两颅高压互为备用,设联络。请问和环网在使用上有什么区别?我的印象种,环网适用于变压器不是很大的住宅小区把。
回复
ahei1983
2009年08月28日 08:01:34
4楼
好冷清啊,堪比冷笑话。
回复
xjw2006
2009年08月31日 07:13:23
5楼