【绝对现场】地下室开裂
killer877
killer877 Lv.6
2009年08月26日 10:13:23
来自于工地图片
只看楼主

超大地下室,估计是转换节点设计不好,300厚的顶板被拉裂。设计都不知道是怎么弄出来的,整个地下室做了几道全长伸缩缝都还是开裂。最近一条伸缩缝距离开裂处不足20米。因为此处正好是顶板与楼交接处,地下室要上覆土,所以做上折板,与主楼支柱交接处有一米距离,此处准备做的主体高度为23层,实际施工仅为4层所以排除沉降拉裂的可能,个人认为由于顶板做了300厚,构件刚度极大,节点折板处没有做补强措施,还是按一般节点设计了,

超大地下室,估计是转换节点设计不好,300厚的顶板被拉裂。设计都不知道是怎么弄出来的,整个地下室做了几道全长伸缩缝都还是开裂。最近一条伸缩缝距离开裂处不足20米。

因为此处正好是顶板与楼交接处,地下室要上覆土,所以做上折板,与主楼支柱交接处有一米距离,此处准备做的主体高度为23层,实际施工仅为4层
所以排除沉降拉裂的可能,
个人认为由于顶板做了300厚,构件刚度极大,节点折板处没有做补强措施,还是按一般节点设计了,
施工也没足够重视,估计也是技术力量不足,浇筑时为赶工期采用了商品混凝土,骨料过细,收缩力过大
此两项造成强大内力拉裂顶板,其实裂纹很细,因为雨水原因才能很清晰看到,鉴于工程完工,此处问题不会造成重大隐患,完工后做环氧树脂封堵。

[ 本帖最后由 killer877 于 2009-8-26 10:27 编辑 ]

P1030565.JPG


P1030566.JPG


P1030567.JPG


P1030568.JPG


P1030569.JPG

免费打赏
a009542
2009年08月26日 17:02:43
2楼
我还看到过一个一万多立方的水池缝都有50mm的
是浮力破坏
回复
wws-760810
2009年08月26日 21:17:58
3楼
第一第二张看着好像是施工缝处裂缝的样子,下面的看着有点地上结构窗间墙裂缝的样子,不知道哪个高手可以给出正确的解释
回复
tepeifu
2009年08月27日 08:28:43
4楼
看着怎么那么的不舒服呢?
如果是我设计的估计吓死了
回复
jsyxu
2009年08月27日 14:47:10
5楼
应该是养护不及时造成的
回复
ycxumiao
2009年08月27日 15:01:37
6楼
也有可能是混凝土骨料的 问题
回复
zhijwum
2009年08月28日 10:01:56
7楼
混凝土问题?
:L
回复
cyh8110
2009年08月28日 11:28:08
8楼
给出图纸示意才能看清楚啊
回复
寻风
2009年08月28日 16:09:22
9楼
我来看恐怖片:( 。。。。
回复
apple2111
2009年08月28日 17:14:24
10楼
从图上看墙体上有裂缝还是水渍?
回复
en_wcy
2009年08月28日 22:48:43
11楼
顶板好像是不规则的吧??是不是出现应力集中了??阴阳角处没处理好吧!
回复