【绝对现场】地下室开裂
killer877
killer877 Lv.6
2009年08月26日 10:13:23
来自于工地图片
只看楼主

超大地下室,估计是转换节点设计不好,300厚的顶板被拉裂。设计都不知道是怎么弄出来的,整个地下室做了几道全长伸缩缝都还是开裂。最近一条伸缩缝距离开裂处不足20米。因为此处正好是顶板与楼交接处,地下室要上覆土,所以做上折板,与主楼支柱交接处有一米距离,此处准备做的主体高度为23层,实际施工仅为4层所以排除沉降拉裂的可能,个人认为由于顶板做了300厚,构件刚度极大,节点折板处没有做补强措施,还是按一般节点设计了,

超大地下室,估计是转换节点设计不好,300厚的顶板被拉裂。设计都不知道是怎么弄出来的,整个地下室做了几道全长伸缩缝都还是开裂。最近一条伸缩缝距离开裂处不足20米。

因为此处正好是顶板与楼交接处,地下室要上覆土,所以做上折板,与主楼支柱交接处有一米距离,此处准备做的主体高度为23层,实际施工仅为4层
所以排除沉降拉裂的可能,
个人认为由于顶板做了300厚,构件刚度极大,节点折板处没有做补强措施,还是按一般节点设计了,
施工也没足够重视,估计也是技术力量不足,浇筑时为赶工期采用了商品混凝土,骨料过细,收缩力过大
此两项造成强大内力拉裂顶板,其实裂纹很细,因为雨水原因才能很清晰看到,鉴于工程完工,此处问题不会造成重大隐患,完工后做环氧树脂封堵。

[ 本帖最后由 killer877 于 2009-8-26 10:27 编辑 ]

P1030565.JPG


P1030566.JPG


P1030567.JPG


P1030568.JPG


P1030569.JPG

免费打赏
newkin
2009年08月29日 00:27:20
12楼
继续观望中。。期待高手解答
回复
mengjing1985
2009年08月31日 21:27:54
13楼
是的。我也这样认为的
回复
wangjue0527
2009年08月31日 21:54:48
14楼
希望版主上传设计图纸
回复
cassett
2009年09月01日 12:36:47
15楼
观望中,等楼主提供详细资料
回复
lihaozhe
2009年09月02日 13:26:27
16楼
参考一下,同样问题
回复
qianjijun
2009年09月02日 21:08:45
17楼
1、需要仔细分析裂缝的特征,是平行通长型还是不规则散布型,裂缝是否呈两头小中间大的形状。
2、用裂缝观测放大镜观测裂缝宽度及是否裂缝在发展。
3、查看施工日志,检查砼浇筑时的天气状况,及砼养护状况。
4、砼等级是多大,高强砼比较容易开裂。
5、拆模时间是否过早,模板支撑体系是否够牢固。
6、建筑物长度多长,大于60m设置后浇带。
7、是否存在应力集中现象。
回复
qianjijun
2009年09月02日 21:09:55
18楼
超大地下室,楼板跨度多大
回复
gujunhui
2009年09月03日 09:43:48
19楼
我同意这位弟兄的意见,很好很强大啊:) :time:
回复
somuchloveyou2
2009年09月04日 13:37:28
20楼
恐怖 我也在做一个大水池阿
回复
deng131
2009年09月05日 12:07:24
21楼
同意17楼的意见
回复

相关推荐