关于风机全压,静压问题的求教 急 急!!
river882
river882 Lv.5
2009年08月25日 20:31:47
来自于通风排烟
只看楼主

在做通风排烟时,根据换气次数确定了风量,那么在选择不同类型的风机时,如何确定风压参数呢?例如离心机给出了全压和静压,而轴流风机给出了全压,看样本上风量相同的风机,风压有的差距挺大,虽然这部分和后接风管沿程,局部阻力有关,但是该如何估算呢?

在做通风排烟时,根据换气次数确定了风量,那么在选择不同类型的风机时,如何确定风压参数呢?例如离心机给出了全压和静压,而轴流风机给出了全压,看样本上风量相同的风机,风压有的差距挺大,虽然这部分和后接风管沿程,局部阻力有关,但是该如何估算呢?
免费打赏
maxzhs
2009年08月26日 09:35:10
2楼
哪能估算啊,要按最不利管路算过啊。。。
回复
ecadi-zhao
2009年08月28日 19:09:39
3楼
我也是听风机厂的人说的:静压用来克服风管的阻力,全压=静压+动压。我一般计算时都是根据最不利管路的阻力计算风机静压,然后乘1.1。这就是风机的静压,其实风机的静压才有用,动压保持空气流动的,没用。

wx_1610540352106:请问,最不利环路是从回风口末端,回风管,经过组合式空调机组,送风管,到送风口末端,机组里面的风机选型时的压力是那一段的阻力呢

回复
shiwo810623
2010年08月07日 09:28:28
4楼
静压克服风管阻力的?。。
回复
axiang76
2010年08月07日 11:02:26
5楼
静压克服阻力,动压提供一定的风量或风速:lol
回复
myron_woo
2010年08月10日 09:22:51
6楼
全压包括静压和动压,只有静压提供流体流动的动力,所以又称为机外余压。
回复
sgf2010
2010年08月13日 13:21:36
7楼
对于这个问题,是要好好研究学习一下:)