急!!讨论排烟风管与空调送风管合用的可行性分析
yuansl
yuansl Lv.2
2009年08月25日 18:19:20
来自于通风排烟
只看楼主

老板出于成本考虑,想把一酒店KTV层的空调送风管来兼做用消防排烟风管排烟口和送风口配合的问题(平时排烟口关闭,方散打开,送冷风,遇到火灾时,排烟口打开,这时方散必须关闭,因为排烟口的风速是有要求的,如果方散也呈开启状态,那么每个风口的风速自然降低,尽管表面看起来排烟的口多了,但是实际上排烟的效果衰减了。同时每个方散接口处也必须得设一个280度自熔的防火阀,理论上应该行得通)。请各位高手说说这样可以不?

老板出于成本考虑,想把一酒店KTV层的空调送风管来兼做用消防排烟风管
排烟口和送风口配合的问题(平时排烟口关闭,方散打开,送冷风,遇到火灾时,排烟口打开,这时方散必须关闭,因为排烟口的风速是有要求的,如果方散也呈开启状态,那么每个风口的风速自然降低,尽管表面看起来排烟的口多了,但是实际上排烟的效果衰减了。同时每个方散接口处也必须得设一个280度自熔的防火阀,理论上应该行得通)。

请各位高手说说这样可以不?
免费打赏
yuansl
2009年08月26日 09:26:15
2楼
唉 竟然没有人来回答!!自己来顶一下,看书《空气调节》讲的真详细,原来可以共用
回复
yushuoqinyi
2009年08月26日 14:54:46
3楼
我来看看 可以考虑70度电控防火阀 两个功能:1 70度 熔断 2 消防控制室电动关闭

但是感觉送风和排烟不好合并 排风和排烟的合并没问题
回复
vk3001h
2009年08月28日 16:04:46
4楼
这样做的目的是什么呢?省一趟排烟管?排烟管省了补风管还要加啊!排烟要配补风,这是常识。你为什么不单设排烟管,让送风管兼补风管?再说了,你这样做,所有方散都必须配电磁阀,造价上超不划算。没人这么做不是因为不行,而是因为不好。