有没有280℃的防火调节阀?
lijing_2008
2009年08月25日 17:46:44
来自于通风排烟
只看楼主

我知道有70℃的防火调节阀,但不知道是否有280℃的防火调节阀,及电控防火调节阀?因为是合用系统,想通过这个阀门来调节风量平衡,平时风量不用这么大,调整阀门到一定风量,失火时电控全部开启或关闭实现防火排烟功能,感觉都能实现,但实际是否有这样的阀吗?谢谢大家了。

我知道有70℃的防火调节阀,但不知道是否有280℃的防火调节阀,及电控防火调节阀?
因为是合用系统,想通过这个阀门来调节风量平衡,平时风量不用这么大,调整阀门到一定风量,失火时电控全部开启或关闭实现防火排烟功能,感觉都能实现,但实际是否有这样的阀吗?
谢谢大家了。
lijing_2008
2009年08月26日 12:01:21
2楼
看来知道的人不多哦
回复
f_jg2003
2009年08月27日 09:34:07
3楼
如果单纯70度和280度是完全可以互换的,关键是你的要求,280度关断没问题,可如果你调节了风量以后,进行排烟时,必然要求排气量最大,此时调节阀如何判断?因此我认为你的要求很难实现。
回复
lijing_2008
2009年08月27日 11:01:34
4楼
平时调节到要求风量,失火时根据需要直接由电磁控制全开或关闭这样应该可以吧。
回复
vk3001h
2009年08月28日 15:41:30
5楼

可以。有这样的风管。
回复
lijing_2008
2009年08月28日 18:54:31
6楼
就是说电磁控制的防火调节阀还能在280℃自动关闭,具有防火,电控,风量调节功能于一体的风阀有吗?不是风管

[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-8-28 18:55 编辑 ]
回复
vk3001h
2009年08月31日 15:39:06
7楼

打错字了。有这样的风阀。
回复
czheng82
2009年09月01日 12:32:35
8楼
有的啊,你标一个FVDH,一般有经验的施工单位就都知道的。
回复
wangkun02
2009年09月01日 19:52:06
9楼
遍地都是,这个可以定做的
回复
lijing_2008
2009年09月01日 23:43:29
10楼
很多样本上只有70℃的防火调节阀,没有看到过280℃的防火调节阀,所有不敢说有。
回复
f_jg2003
2009年09月02日 09:29:07
11楼
70度是分成两个部件,一个是调节,另一个是70度关闭;楼主的意思280度必须要电控:280度以内排烟时需要电动全开,280度以上熔断,因此需要自动控制的特别配合,单纯的这种阀我估计没有。当然,如果不需要排烟时全开的阀,也就是转换到排烟时如果不需要调节的话,则只需要换个熔断装置就可以了。
回复