求助,关于阀门工称压力的选定。
ktw
ktw Lv.2
2009年08月25日 17:14:37
来自于中央空调
只看楼主

求助,有一空调工程,设计院只给了管道工作压力和试验压力,阀门工称压力要安装单位根据管道工作压力选用。管道工作压力如下: 工作压力 试验压力 空调冷热水管,热水管 800KPA 1200KPA 冷却水管 600KPA 900KPA 蒸汽管,蒸汽凝结水管 800KPA 1200KPA我方现把空调冷热水管及冷却水管用阀门的工称压力选用1.0MPA,把蒸汽用阀门选用1.6MPA,是否合理,请指教。

求助,有一空调工程,设计院只给了管道工作压力和试验压力,阀门工称压力要安装单位根据管道工作压力选用。
管道工作压力如下: 工作压力 试验压力
空调冷热水管,热水管 800KPA 1200KPA
冷却水管 600KPA 900KPA
蒸汽管,蒸汽凝结水管 800KPA 1200KPA
我方现把空调冷热水管及冷却水管用阀门的工称压力选用1.0MPA,把蒸汽用阀门选用1.6MPA,是否合理,请指教。
免费打赏
jiam1981
2013年05月14日 10:09:18
2楼
你冷热水管试压的时候 阀门不就爆了!
回复