担负两个防火分区的排烟风机问题
lwdzyf
lwdzyf Lv.2
2009年08月25日 11:17:45
来自于通风排烟
只看楼主

担负两个防烟分区的排烟风机,排烟风机的排烟量是不是利用最大防烟分区面积*120排烟风机还有乘以换气次数6次吗?

担负两个防烟分区的排烟风机,排烟风机的排烟量是不是利用最大防烟分区面积*120
排烟风机还有乘以换气次数6次吗?
免费打赏
maxzhs
2009年08月25日 14:33:31
2楼
高规GB50045-95(2005版) 8.4.2
建规GB50016-2006 9.4.5
汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97 8.2.4

总的说来,面积乘120,是建筑内的房间用的计算方法;换气次数那个算的排烟量,是中庭和地下车库等用的。