请教地下室顶板厚度
qinll007
qinll007 Lv.3
2009年08月24日 22:34:48
只看楼主

我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??

我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??
免费打赏
中村俊辅
2015年09月17日 09:18:38
82楼
应该是160,180,200,250吧
回复
白洋淀的木箱子
2015年09月17日 17:14:53
83楼
不是嵌固端确实不用做180厚 160厚就可以了、
回复
hanhongwen_915
2015年09月18日 09:05:20
84楼
上面有覆土的情况建议取250,地下室防水规范;顶板为嵌固端取180;不作为嵌固端取160(高规,抗规上没要求),做过150图审也没提,130的没做过。
回复
一路海哥
2015年09月20日 21:10:40
85楼
按规范来。有覆土250,作为嵌固端180。没有什么质疑的。
回复
布丁鱼
2015年09月25日 15:00:36
86楼
多层150,高层160,嵌固180,覆土250
回复
wuxianxiu266
2016年08月23日 11:56:07
87楼

地下室作为上部结构嵌固端的话,看《抗震规范》6.1.14条,楼板厚度不宜小于180mm。
回复
中村俊辅
2016年08月23日 14:23:01
88楼
看有没有覆土,有没有防水,使用要求等
回复
黄启强
2016年08月29日 11:32:14
89楼
qinll007 发表于 2009-8-25 21:00 大家帮我解答下!!!根据高规和抗归看
回复
黄启强
2016年08月29日 11:32:37
90楼
qinll007 发表于 2009-8-25 22:09 那请问厚度可以取多少能省则省吧
回复
黄启强
2016年08月29日 11:32:54
91楼
lovelypei 发表于 2009-9-9 19:44 顶板不做嵌固层的话,按一般楼板设计就行!构造大于计算
回复