我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??
我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??
72楼
不按嵌固取160
回复
73楼
蓝精灵7 发表于 2014-7-21 17:38 “人防和与水接触的板取250”请问这个是出自规范哪里的?有空的话,麻烦帮我找一下,谢谢呀。。。应该是参见《地下工程混凝土结构主体防水》4.1.7 钢混结构厚度大于250
回复
74楼
本帖最后由 zzushuaibin 于 2014-10-23 17:20 编辑
是否为嵌固部位不能看地下室是否大于2层,这样太武断,一般地下室和上部主体连接,这里不做嵌固端的理由:《建筑结构设计系列手册—混凝土结构构造手册》(第三版)第259页有说明 同意!
回复
75楼
取180是顶板作为上部结构的嵌固端,你这上部才4层,没必要嵌固啊 ,直接把地下室跟上部整体建模计算,更经济。
回复
76楼
。。。。。。。。。。。。
回复
77楼
是位于室外地坪以下吗?那就要250mm吧。
回复
78楼
进来学习学习
回复
79楼
主楼以外是否有扩大地下室,主楼对应部分的板厚按正常取值,主楼以外按130即可
回复
80楼
跟大家学习非常开心
回复
81楼
地下室顶板上部如果有覆土的话,应考虑防水板要求。
回复