请教地下室顶板厚度
qinll007
qinll007 Lv.3
2009年08月24日 22:34:48
只看楼主

我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??

我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??
免费打赏
chnzhaoning
2010年09月29日 17:33:53
62楼
250厚吧 地下室防水规范
回复
freebird998
2010年10月09日 15:23:04
63楼
如果是人防顶板不应小于200,普通地下室顶板不作为嵌固端是最小160,如果作为上部嵌固端不小于180,直接和土接触时不小于250厚。
回复
qqqidong
2010年10月09日 23:40:40
64楼
对于多层,规范没有明确地下室顶板厚应该多少
回复
hanzhimao
2010年10月10日 15:27:25
65楼
车库顶板不一定是转换层啊
回复
caohailiang1860
2010年10月12日 12:32:07
66楼
地下室作为上部结构嵌固端,《抗震规范》6.1.14条,楼板厚度不宜小于180mm。
回复
raul1108516182
2010年10月15日 21:30:01
67楼
好贴,学习。。。
回复
sddtlzy
2010年11月09日 22:23:11
68楼
我觉得才四层,不应套高规,按一般的取
回复
liwim
2014年04月07日 16:21:52
69楼
详见高规3.6.3(广东省规3.6.1),抗规6.1.14
回复
阿猫24
2014年04月08日 09:10:56
70楼
学习了。。
回复
a525275212
2014年07月21日 17:38:12
71楼
zhongliu616 发表于 2009-12-13 09:58 我的做法是这样的,不按嵌固取130 反之取180以上,人防和与水接触的板取250。“人防和与水接触的板取250”请问这个是出自规范哪里的?有空的话,麻烦帮我找一下,谢谢呀。。。
回复

相关推荐