请教地下室顶板厚度
qinll007
qinll007 Lv.3
2009年08月24日 22:34:48
只看楼主

我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??

我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??
免费打赏
黄启强
2016年08月29日 11:33:31
92楼
温员外 发表于 2009-9-10 12:06 我的做法是这样的,不按嵌固取130 反之取180以上,人防和与水接触的板取250。说的正确,谢谢讨论
回复
黄启强
2016年08月29日 11:33:57
93楼
caics 发表于 2009-12-12 13:30 地下室作为上部结构嵌固端的话,看《抗震规范》6.1.14条,楼板厚度不宜小于180mm。是不宜,不是不应
回复
黄启强
2016年08月29日 11:34:21
94楼
zhongliu616 发表于 2009-12-13 09:58 我的做法是这样的,不按嵌固取130 反之取180以上,人防和与水接触的板取250。不是强条就不怕
回复
co1438912256926
2017年02月28日 16:34:33
95楼
学习 学习 谢谢楼主
回复
pppccc666
2017年03月03日 10:07:24
96楼
不做嵌固端的时候取160MM,做为嵌固端的时候取180MM
回复
旧故
2017年03月16日 10:56:00
97楼

地下室作为上部结构嵌固端的话,看《抗震规范》6.1.14条,楼板厚度不宜小于180mm。