多根BV线在线槽敷设时要考虑降容系数吗?
漫天飞雪
2009年08月24日 16:40:49
只看楼主

多根BV线在线槽敷设时要考虑降容系数吗,在什么规范上有说明?电缆在托盘桥架单层多根敷设时最大降容系数是0.7;在密闭桥架单层多根敷设时从3~20根降容系数分别是0.7~0.38。而我在设计中见到的实际情况是,密闭桥架单层多根敷设时,再多的电缆降容系数只按0.7考虑。BV线按道理是等同于单芯电缆,在实际设计中见到的情况是,BV线可多层叠加敷设且不考虑降容系数。请问为什么所有的设计者都不按规范做,且没人提出来?

tank-----no.1
2009年08月25日 20:35:57
2楼
工业与民用配电设计手册,上面有:

再发个图:
6.jpg
回复
漫天飞雪
2009年08月27日 09:31:30
3楼
这个也不准确吧,因为管内应该考虑的是大多数导线有电流的情况,而实际情况是线槽一般是单相回路,有一根地线无电流,这样就加大了三分之一的线槽空间。
回复
electricity
2009年08月27日 10:36:15
4楼


除了这一点, 还有就是线槽中的敷设应该不是电缆穿管, 线槽应该是空气中明敷, 穿管是暗敷.
回复
tank-----no.1
2009年08月27日 22:31:33
5楼

我只是用此说明一下需要考虑系数。
回复
xhqz_linger
2009年08月30日 10:55:42
6楼
电缆不考虑其实也没有问题,就是电缆的寿命会降低了,比如要是考虑,电缆可能能用20年,不考虑的话就只能用15年,
回复