怎样判断冰堵脏堵和澎涨阀损坏
zwh8508
zwh8508 Lv.2
2009年08月24日 15:55:23
来自于制冷技术
只看楼主

有一台立式大型空调机,水冷式冷凝器,风冷式蒸发器干净清洁。输液管径约18MM。A系统正常,B系统故障现象是开机后高压不断升高直至跳机,低压不断下降至约3公斤,澎涨阀表面看不到损坏现象。估计是冰堵脏堵和澎涨阀损坏,但到底是冰堵脏堵及所堵位置在那?或是澎涨阀损坏,怎样判断澎涨阀好坏?或是其它原因,请各位高人指教。

2011年06月19日 22:24:17
12楼
哪里堵,哪里就节流加剧,哪里就要降温
过滤器堵,过滤器前后温差加大(甚至结露结霜)
膨胀阀堵,膨胀阀就不是45度结霜,而变为全结霜了
回复
ydkt_chen
2011年08月31日 15:38:53
13楼
膨胀阀堵了会跳高压? 没听过,现实世界也不可能发生(除非制冷剂充注超过标称的两倍以上) 机组维保的时候,一般要做泵集动作,关闭冷凝器出口或储液器出口,这时候有人见过机组高压跳机吗?那么请问膨胀阀堵了跟我们的泵集操作有去别吗?
膨胀阀堵了只会跳低压或者是排气过热!!!
根据楼主的描述只有一个可能:
1、冷凝器及蒸发器水泵均没启动,没有水流(水冷式冷水机);
2、冷凝器及蒸发器风扇均没启动,没有风量(风冷式冷风机);
3、风冷式冷水机
4、水冷式冷风机
回复
lvcm
2011年09月01日 16:44:26
14楼


还是有明白人的,误人子弟的真不少啊!供液都没有了,压缩机吸不到气体,就没有排出,怎么可能跳高压呢?
从楼主的现象上看,高压部分没有热交换,低压部分可能也没有。如果前二天还运行的好好的,检查一下电路。
回复