有一台立式大型空调机,水冷式冷凝器,风冷式蒸发器干净清洁。输液管径约18MM。A系统正常,B系统故障现象是开机后高压不断升高直至跳机,低压不断下降至约3公斤,澎涨阀表面看不到损坏现象。估计是冰堵脏堵和澎涨阀损坏,但到底是冰堵脏堵及所堵位置在那?或是澎涨阀损坏,怎样判断澎涨阀好坏?或是其它原因,请各位高人指教。
冰堵一般是开机后运行一段时间后压力开始上升,跳机后高低压平衡时间不长。
脏堵开机后,高压上升,跳机后高低压平衡时间长。
膨胀阀不知道LZ说的是机械式还是电子式?
回复
3楼
注;(澎涨阀为外平衡式澎涨阀.)
回复
4楼
可以调节下膨胀阀(调节幅度不要过大),看是否有变化,有变化证明是好的。
回复
5楼
讲的好,学习中
回复
6楼
调节下膨胀阀—不成的话—烘烤室外机重新抽空—不成的话—换膨胀阀
回复
7楼
冰堵现象是压缩器工作一段时间才跳高压,而脏堵相对于冰堵现象压缩器工作的时间要短,而膨胀阀损坏相对于冰堵、脏堵现象压缩器工作的时间更短,一般不到30秒就会跳高压
回复
8楼
上面都分析的很对
首先可以从压力上升的时间及高低压平衡的时间来判断
冰堵一般是开机后运行一段时间后高压压力开始上升,跳机后高低压平衡时间不长。
脏堵及膨胀阀坏开机后,高压上升,跳机后高低压平衡时间长。
如果以前没有遇到过,对这两个时间没有概念,可以对系统做如下测试:
1、用个浸过热水的毛巾裹住膨胀阀,如果故障现象解除,可以定位为冰堵
2、若故障现象依旧,则排除冰堵,此时可以沿干燥过滤器、液管及气管查查,看有没有有温差的地方(一般脏堵或者管折的地方都会有压差,那么也就会有温差),如果有那就是有温差的地方堵了
3、如果干燥过滤器、液管及气管没有有温差的地方,那么排除堵,基本可以定位为膨胀阀坏了,此时可以调节一下膨胀阀或者将膨胀阀感温包泡在温水中,看看系统压力会不会有变化,如果没有变化,那么确定就是膨胀阀坏了,更换膨胀阀及干燥过滤器
回复
9楼
说的很有道理的哦。。。。
回复
11楼
逆时针调膨胀阀阀杆1-2圈试试看
也可以拿个扳手轻敲膨胀阀阀杆试试(力度只要不把阀敲坏就行)
要排除你的冷却没有问题!
[