建模板自重的问题
hongfanwei
hongfanwei Lv.3
2009年08月24日 12:21:37
只看楼主

建模布荷的时候如果不考虑板自重的话 那配筋的时候怎么把板的自重荷载考虑进去

建模布荷的时候如果不考虑板自重的话 那配筋的时候怎么把板的自重荷载考虑进去
免费打赏
wwwtianbo
2009年08月31日 16:12:20
2楼
有选项,可以计算自重也可以按经验手动输入
回复
iron_fe
2009年09月05日 10:53:42
3楼
按实计算,在荷载输入中以恒载输入
回复
linxiuxie
2009年10月16日 16:16:00
4楼
PKPM-PMCAD-楼面荷载中有一个自动计算板自重的选项,选了该项程序会自动计算板中。若不选,布楼面荷载时应将楼面恒载加大,加大值为板厚×25kn/m3
回复
c2308994
2009年10月16日 22:23:42
5楼
这里有个值得注意的地方 我建模的时候就碰到过
在PKPM前期建模的时候有个选项 问你用不用自动计算板的自重
我选了自动计算 然后到输入荷载的时候 我又将板的重量输入到恒载当中
造成后期配筋很大 相当于板重算了两遍
呵呵 希望大家以后碰到的时候注意下 :D
回复
qjlgd
2009年12月26日 09:54:27
6楼
就是一个面荷载的问题。。。 沟不沟选我记得有区别的。。
回复
jinjian_1976
2009年12月26日 16:50:32
7楼
PMCAD中有选项,勾选计算板重软件就算,不勾选就由设计人做为荷载输入
回复
tangchen0810
2010年01月17日 22:45:37
8楼
就按实际的荷载算下来,输进模型中就好了。
100mm的板厚:25*0.1+装修荷载
回复
830808han
2010年01月18日 09:57:37
9楼
自己计算好了然后输入到恒载里就行了。
回复
sliulang05308541
2010年01月19日 10:03:09
10楼
:loveliness:
回复
abigflatbread
2010年01月19日 13:06:32
11楼
何必那么麻烦呢。。。又不是多复杂的结构。。直接选计算自重就得了