如此供电从严格意义上来讲是否合理?
yuzhengjie2010
2009年08月24日 11:54:01
只看楼主

偶所做工程中有一个桑拿中心,用电负荷约1300KW,用电从距离500米处中心电房用四条3X240+120YJV电缆引来,接入同一端子,请问?1、如此接法肯定能用,但是否合理或者符合相关国家规范?2、此回路断路器整定电流为1600A,假如有其某一条短路,短路电流肯定不会超过1600A(用电高峰时每相电流1200A),实际短路证明当一根电缆短路时短路电流达1400A,断路器不跳,但高压侧保护开关跳闸。此种接法会不会对短路事故后影响的的范围较大?

偶所做工程中有一个桑拿中心,用电负荷约1300KW,用电从距离500米处中心电房用四条3X240+120YJV电缆引来,接入同一端子,请问?
1、如此接法肯定能用,但是否合理或者符合相关国家规范?
2、此回路断路器整定电流为1600A,假如有其某一条短路,短路电流肯定不会超过1600A(用电高峰时每相电流1200A),实际短路证明当一根电缆短路时短路电流达1400A,断路器不跳,但高压侧保护开关跳闸。此种接法会不会对短路事故后影响的的范围较大?
3、电流损耗如何,经现场测定供电端405V,到用户端下降到370V(经补偿后),是否符合相关国家规范?
4、如此长电缆比投资建一箱变的造价及节约的电能相较会否增加?
5、如某一条电缆短路后,用户端断路器跳闸,其余正常,电流是否会倒流(假设短路点已烧断断开,电流从其他三条电缆倒流入短路电缆,造成全程电缆损坏)?期望大哥们解答以解小弟心中所疑,经期能从中说服我的领导们?
免费打赏

相关推荐

APP内打开