偶所做工程中有一个桑拿中心,用电负荷约1300KW,用电从距离500米处中心电房用四条3X240+120YJV电缆引来,接入同一端子,请问?1、如此接法肯定能用,但是否合理或者符合相关国家规范?2、此回路断路器整定电流为1600A,假如有其某一条短路,短路电流肯定不会超过1600A(用电高峰时每相电流1200A),实际短路证明当一根电缆短路时短路电流达1400A,断路器不跳,但高压侧保护开关跳闸。此种接法会不会对短路事故后影响的的范围较大?
1、如此接法肯定能用,但是否合理或者符合相关国家规范?
2、此回路断路器整定电流为1600A,假如有其某一条短路,短路电流肯定不会超过1600A(用电高峰时每相电流1200A),实际短路证明当一根电缆短路时短路电流达1400A,断路器不跳,但高压侧保护开关跳闸。此种接法会不会对短路事故后影响的的范围较大?
3、电流损耗如何,经现场测定供电端405V,到用户端下降到370V(经补偿后),是否符合相关国家规范?
4、如此长电缆比投资建一箱变的造价及节约的电能相较会否增加?