变压器下来的柜子第4个电流互感器接哪根线?
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2005年06月04日 15:46:43
来自于变压器
只看楼主

变压器下来的那个柜子里有四个电流互感器,其中三个是计量用的,第四个是电容柜自动补偿信号用的,这第四个应该接哪根线 三相中哪相都可以吗?

变压器下来的那个柜子里有四个电流互感器,其中三个是计量用的,第四个是电容柜自动补偿信号用的,这第四个应该接哪根线 三相中哪相都可以吗?
免费打赏
zuoxaomin
2005年06月04日 15:47:10
2楼
那要看你电容无功自补怎么接线,
其实接A、B、C都可以
回复
zuoxaomin
2005年06月04日 15:48:59
3楼
电容无功自补有的要求两相电压,另一相电流
有的要求同相电压,同相电流,看电容无功自补的说明书,并检查电压回路的接线
回复
gzd-hefei
2005年06月04日 16:13:31
4楼
谢谢楼上
回复
李兴龙机电科技
2005年06月04日 18:47:38
5楼
无功补偿,电流取样。
回复

相关推荐