10KV热缩头制作
qwas_163
qwas_163 Lv.2
2009年08月23日 19:33:24
来自于工地图片
只看楼主

10KV热缩头制作

10KV热缩头制作

DSCN0040.JPG


DSCN0041.JPG


DSCN0042.JPG


DSCN0043.JPG


DSCN0044.JPG


DSCN0045.JPG


DSCN0046.JPG


DSCN0047.JPG


DSCN0048.JPG


DSCN0049.JPG


DSCN0050.JPG


DSCN0051.JPG


DSCN0052.JPG


DSCN0053.JPG


DSCN0054.JPG


DSCN0055.JPG


DSCN0056.JPG


DSCN0057.JPG


DSCN0058.JPG


DSCN0059.JPG


DSCN0060.JPG


DSCN0061.JPG


DSCN0062.JPG

免费打赏
xm200702
2009年08月31日 21:01:05
2楼
有人未戴手套操作。:lol
回复
gzw2
2009年10月08日 19:23:27
3楼
我有几年没做过热缩头了,看了上面的图片,感觉不像专业熟练人员作的。
1 分叉指套没有完全包住电缆,填充物天的太多外露,填充的自粘胶带在空气中易氧化。
2 钢铠接地和屏蔽接地要分开
3 应力管装的对吗
4 内绝缘没看见打磨涂硅脂
5 接什么设备电缆有一相如此的短
回复
zxmhwj888
2009年10月21日 14:44:39
4楼
感觉就像民工干的。嘿嘿~~~`
回复
nj-zsdq
2009年10月24日 13:49:14
5楼
业余选手吧!好多不规范!
回复
lingxuct
2009年11月03日 16:18:43
6楼
1、钢铠接地线连接处铜丝(看上去)松散;
2、屏蔽层接地线连接没看到(不会没做吧?!
3、图片上“屏蔽层断口”的“应力管”没套(缩),还是(倒数第三张图片中)黑色套管是半导体应力管?!
4、倒数第四张图片中“铜屏蔽层断口”不平,断口外留的半导体层超过20mm了?
5、倒数第三张图片中,B相黑色半导体应力管离接线端子太近,爬电距离太小,会出问题的!!
回复
yyl08
2009年11月06日 10:31:17
7楼
填充物外露太多了,这个电缆头做得不合格。
回复
l3y1h3
2009年12月12日 22:25:40
8楼

民工又怎么了?没有人指导会做吗?
回复
chabushao
2010年05月30日 22:26:50
9楼
感谢搂主分享~~~~感谢搂主分享~~感谢搂主分享~~感谢搂主分享~~~感谢搂主分享
回复
chabushao
2010年05月30日 22:45:49
10楼
感谢搂主分享~~~~感谢搂主分享~~感谢搂主分享~~感谢搂主分享~~~感谢搂主分享
回复
blade_longqc
2010年05月31日 11:16:57
11楼

很专业
回复

相关推荐

APP内打开