2楼
有人未戴手套操作。:lol
回复
3楼
我有几年没做过热缩头了,看了上面的图片,感觉不像专业熟练人员作的。
1 分叉指套没有完全包住电缆,填充物天的太多外露,填充的自粘胶带在空气中易氧化。
2 钢铠接地和屏蔽接地要分开
3 应力管装的对吗
4 内绝缘没看见打磨涂硅脂
5 接什么设备电缆有一相如此的短
回复
4楼
感觉就像民工干的。嘿嘿~~~`
回复
5楼
业余选手吧!好多不规范!
回复
6楼
1、钢铠接地线连接处铜丝(看上去)松散;
2、屏蔽层接地线连接没看到(不会没做吧?!
3、图片上“屏蔽层断口”的“应力管”没套(缩),还是(倒数第三张图片中)黑色套管是半导体应力管?!
4、倒数第四张图片中“铜屏蔽层断口”不平,断口外留的半导体层超过20mm了?
5、倒数第三张图片中,B相黑色半导体应力管离接线端子太近,爬电距离太小,会出问题的!!
回复
7楼
填充物外露太多了,这个电缆头做得不合格。
回复
8楼
民工又怎么了?没有人指导会做吗?
回复
9楼
感谢搂主分享~~~~感谢搂主分享~~感谢搂主分享~~感谢搂主分享~~~感谢搂主分享
回复
10楼
感谢搂主分享~~~~感谢搂主分享~~感谢搂主分享~~感谢搂主分享~~~感谢搂主分享
回复
11楼
很专业
回复