请教关于冷冻水泵并联选择的问题
kyben
kyben Lv.8
2009年08月21日 15:33:33
来自于中央空调
只看楼主

如果我们一个系统有两台主机,相对配两台泵并联时,水泵的流量怎么确定,是根据主机的水量配还是加大10~20%配呢?如果是按主机水量的20%配,那计算管径时是按主机水量算还是按水泵水量算?各位高手指点指点啊,急~~~~~

如果我们一个系统有两台主机,相对配两台泵并联时,水泵的流量怎么确定,是根据主机的水量配还是加大10~20%配呢?如果是按主机水量的20%配,那计算管径时是按主机水量算还是按水泵水量算?各位高手指点指点啊,急~~~~~
liuxiaohai_001
2009年08月27日 20:02:20
2楼
我来回答你把,建议加大10%就可以了,因为水泵并联流量会下降,管径按主机水量算就可以了。
回复
yanlufeng
2009年08月28日 10:09:20
3楼
水泵流量按2楼的说法对.
另外要注意; 应有一台备用泵, 还要对一台泵可以变频运行. 既保证运行安全,又节电.
回复
maoxinqing
2009年08月28日 16:47:09
4楼



建议去找厂家要这方面的资料,并联是会影响水泵流量的。因为两个同型号的水泵在并联时,单台水泵的所要克服的管道的阻力和水泵单独工作时是不一样的。

至于具体会降低多少,不能一概而论(所选的泵的工作曲线不一样,所处的工作曲线位置不一样会有较大的区别)。

[ 本帖最后由 maoxinqing 于 2009-8-28 16:48 编辑 ]
回复
dongzhesheng
2009年08月31日 03:34:30
5楼
真没想到,时至今日还有人认为水泵并联后流量会衰减,所以要附加流量系数。
其实这个论坛有许多旧帖早就讨论过此问题,实际上水泵并联只要额定总流量满足系统主机总流量、额定扬程符合系统总水阻要求,就不会出现流量衰减。当系统只运行一台泵时,实际流量将会大于额定流量,也就是大于并联运行时单台泵的流量。
关于楼主的问题,只要两台主机型号相同,就可以选配两台额定流量与之匹配的水泵并联,是否加一台备用另当别论(投资允许备用一台也可,想省钱不备用也行),所选水泵的额定扬程一定要符合系统总流量下计算得出的总水阻(也不用附加系数,论坛旧帖中本人早有论述)。
回复

相关推荐