排烟风机需关闭吗?
feirenhwj
feirenhwj Lv.2
2009年08月20日 17:25:06
来自于通风排烟
只看楼主

一般的排烟系统,只有当风机入口的防火阀过到280度时才联锁关闭风机。但对于所有排烟分区的支路防火阀都关闭后,排烟风机是否关机??  如图,假设首层着火,风机打开。一段时间后,防火阀1熔断关闭且假设其它层都未着火,此时排烟风机是否关机??

一般的排烟系统,只有当风机入口的防火阀过到280度时才联锁关闭风机。但对于所有排烟分区的支路防火阀都关闭后,排烟风机是否关机??
  如图,假设首层着火,风机打开。一段时间后,防火阀1熔断关闭且假设其它层都未着火,此时排烟风机是否关机??
1.jpg

1.jpg

免费打赏
潇潇雨下
2009年08月21日 10:40:30
2楼
280°C防火阀关闭的时候消防电气联动关闭了排烟机电源,图上这种形式的排烟设置就关闭了排烟机,如果是每层设置排烟机,那么其他层还可以使用,至于是顶部设置一台排烟及还是每层设置排烟风机还需要讨论。
回复
feirenhwj
2009年08月21日 17:06:23
3楼
如果所有1~3阀门都关闭的情况下,风机还开启,会出现什么情况?风机是否会因过载而烧坏?
回复