请教几个HDPE管的问题
ljlzlzlljl
ljlzlzlljl Lv.13
2009年08月20日 11:36:47
只看楼主

HDPE排水管最大流速是怎么界定的?我找了半天也没有发现专门的规定,难道只能按5m/s取?可总是感觉塑料管可取得再大一些!

HDPE排水管最大流速是怎么界定的?
我找了半天也没有发现专门的规定,难道只能按5m/s取?可总是感觉塑料管可取得再大一些!
免费打赏
toyota2002
2009年09月03日 11:53:30
12楼
总的来说这个HDPE管的施工和材料费用要比混凝土管低!
回复
xff-2
2009年09月03日 12:05:18
13楼
4.0.4 聚乙烯排水管道的最大设计流速宜为5.0m/s;
污水管道的最小设计流速在设计充满度下宜为0.60m/s;
雨水管道和合流管道的最小设计流速在满流时宜为0.75m/s

[ 本帖最后由 xff-2 于 2009-9-3 12:06 编辑 ]
回复
chrzm1979
2009年09月16日 13:14:11
14楼
正到处找《埋地聚乙烯排水管管道工程》 CECS164:2004,谢谢13楼的大侠!:hug:
回复
xym1025
2010年06月21日 11:17:41
15楼
很好,很强大的东西,但土木币不够,不能下载啊~~郁闷,要是哪位大侠可以给发一下就好了
回复
bymq1115
2010年06月21日 15:00:28
16楼
我个人认为可以增设跌水井,其数量也不会很多,检修时并不会太来太多的麻烦!
回复
seek
2010年11月18日 21:02:04
17楼
:victory: 很好定一个
回复
nyx222
2010年11月22日 09:57:38
18楼
谢谢13楼分享《埋地聚乙烯排水管管道工程》 CECS164:2004: :kiss:
回复
chenliang204b
2010年11月22日 16:41:37
19楼
HDPE虽是塑料管,但是不同于PVC管,有独立的HDPE室外排水管道工程技术规程,自己可以去网上下,其管道的最大设计流速,宜控制在5.0m/s以下,最小设计流速应遵守下列规定:污水管道在设计充满度下宜为0.6m/s;雨水管道和合流管道有满流时宜为0.75m/s。规程上是这么规定的。