从书上看到1、 保护接地(引3根线来的设备):当电线设备绝缘破损,外壳接触漏了电,接地线便把电流导入大地,从而消除危险,保证安全。2、保护接零(4根线):它是指电气设备带有中性零线的装置,把中性零线与设备外壳用金属线与接地体连接起来。它可以防止变压器高低压线圈间的绝缘破坏时而引起高压电加与用电设备,危害人身安全的 危险。 380/220或220/270V,中性线直接接地的三相四线制系统中的设备外壳,均应采用保护接零。 三相三线也均应采用保护接地。
从书上看到
1、 保护接地(引3根线来的设备):当电线设备绝缘破损,外壳接触漏了电,接地线便把电流导入大地,从而消除危险,保证安全。
我通常都是用中性点直接接地,三相四线制,第4根是零线还是PEN线呢?设备外壳是否只要和零线连接,而不要再接地了呢? 那么我如果采用中性点直接接地,三相5线制,应该就叫保护接地了吧?那它如何消除上面讲的高压电隐患呢?
我现在做的图上,就是变压器中性点直接接地,然后pE和n线分开,因为有一些小型照明箱,所以用5线制, 但同时也有一些大型电机,我打算只引4根线过去,不引pe线,考虑到电机二次用到N线,所以引零线,那么这个接地怎么处理?能否从控制箱引3根相线过去,设备外壳引线直接接地?
2楼
重申一次:请避免使用过时的或不规范的电气用语,比如接零、零线、保护接零什么的,都是非科学术语。
为什么不可以用N、PE、PEN、TN、TT、IT来表达呢?一目了然的
之所以你的帖子无人回,就是因为你使用了不规范的表达方式,那也是10多年前的老咕咚了。
作为年轻人,多多吸收新东西,多多学学国标或IEC的咚咚吧
回复
3楼
我相信你看的这本书,要么是10多年前出版的,要么就是东抄西抄、拼凑而成的(而且绝对不是搞设计写的书!)。
回复
4楼
谢谢斑竹的指教
书是新书,不过是在泵站设计中看到的,我觉得它讲的比较细,也很直观,虽然它的用词不够专业,但是说法变了,实质应该不会变,该保护什么还应该保护什么 ,我只是不知道这个书上讲的对不对,如果对的话,两种接法保护的目的是不一样的。我现在的水平只能理解到这一步,
我想知道TT和TN-S的区别,
TT:将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。
TN-S:它是把工作零线和专用保护线PE严格分开的系统。
TN:将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称为接零保护系统。
TT系统中pe线是在设备处接地或在动力配电箱处引出。而N线是在电力变压器出引出,他们都是通过接地引出的,如果共用的是一个接地体的话,能否认为PE和N线也是连接在一起的,那么TN-S和TT就没有区别了。 我知道我的理解有问题,但就是步知道错在哪里了?
回复
5楼
请你思考两个问题:
一、TT系统和TN系统都有了自己的“别名”,那么IT系统的别名是什么?TN-C、TN-C-S、TN-S的别名又是什么?
二、如果把TT系统的N线在美国接地,PE线在中国接地,那么,他俩还有电气联系吗?二者还算连接在一起吗?
回复
6楼
关键问题是我的接地体是基础下的大接地网,变压器处接地和动力箱处接地是连通的,那不就相当于pe线直接从中性点接地处引来,只不过是从地下用的是扁钢做pe线
看了一个上午,还是有这些疑惑,我再来看看书吧
回复
7楼
你这是标准的假TT!其实也是80%以上的设计人所采用的所谓“TT”。
在土壤电阻率为100欧米时,N接地体必须跟PE接地体相距20米以上,才算“脱离电气联系”!
没几个人懂这些,也许只有我才会告诉你,哈哈哈
回复
8楼
看来我的应该算 TN-S了
回去消化一下 再来请教 谢谢斑竹大人了
回复
9楼
请教楼主:我是一个初学电工,也遇到了同样的问题,看了半天还是没有明白,保护接零和保护接地是怎么回事?也就是TT\TN是什么意思?:L :L :L :handshake :handshake
回复
10楼
我在一个碎石场给设备配线,也遇到同样的问题,不知道应该怎样处理,接地网应该怎么做?变压器是315型的,中性点是从变压器直接接地的,我的从变压器到配电柜的主电缆是185mm,3+1的硬电缆,总用电量260kw,应该怎么配线?
回复
11楼
:handshake :handshake :handshake :handshake
回复