框架柱下带地梁的筏板基础地梁钢筋放于筏板钢筋之下
babao11
babao11 Lv.2
2005年06月03日 14:08:36
来自于地基基础
只看楼主

我们这儿有一框架柱下带地梁的筏板基础工程。施工方把地梁钢筋放于筏板钢筋之下,已绑好钢筋。柱下地梁的下保护层厚度只有25mm。我们设计和监理都认为不妥,监理方让施工方另绑钢筋。施工方让我们给出个方案。我让施工方加大地梁下保护层厚度到40,筏板到60,同时加大筏板厚度15mm。虽然增加了造价,可施工方愿意承担。高手们有其他好建议吗?请赐教〉

2005年06月03日 14:31:16
2楼
这跟加大保护层厚度有什么关系啊?不解。。。
回复
singer1225
2005年06月06日 10:10:28
3楼
不妥吧?
既然设计和监理都不认同,为什么要听从施工方的呢?
另外,梁的保护层厚度加大到40虽然够了,但板的保护层厚度同时加大到60,是否太大了呢?保护层厚度太大,容易造成混凝土开裂,其后果相当于减少了你所增加的保护层厚度.所以个人认为这种处理方法增加了造价造成浪费,而且没有任何的实际意义.
个人观点,请高手指教.
回复

相关推荐

APP内打开