供电半径的问题
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2005年06月04日 09:18:24
只看楼主

有一长方型楼,室外变压器在一侧,楼梯间再中部,进户线采用直埋法,这样从一侧到中间楼梯间距离有30米,请问可以吗?

有一长方型楼,室外变压器在一侧,楼梯间再中部,进户线采用直埋法,这样从一侧到中间楼梯间距离有30米,请问可以吗?
免费打赏
大鼻山
2005年06月03日 21:22:04
2楼
善于表达,是解决问题的第一步,
回复
ttt001
2005年06月04日 09:13:37
3楼
可以,低压供电半径至少150m/
回复
c-js
2005年06月05日 16:32:42
4楼
完全可以,低压供电半径至少250米。
回复
daojianwuying
2005年06月05日 17:03:45
5楼
楼上在干什么?.................其实我认为只要电压降在合理范围内,距离应不受限制.
回复
大鼻山
2005年06月05日 18:21:45
6楼

大部分新手的普遍误解。
回复
caibingchen
2005年06月05日 23:54:44
7楼
请大鼻子版主在心情好时给个比较详细的解释
回复
daojianwuying
2005年06月06日 00:57:36
8楼
大部分新手的普遍误解。其实斑竹有误解,分少不代表新手.在农村有时低压供电距离两三公里,还是能满足供电质量要求.
回复
daojianwuying
2005年06月06日 01:04:38
9楼
我知斑竹的意思是线路过长不能满足短路保护要求,其实这个问题很值得商讨.
回复
a-boy
2005年06月06日 01:05:50
10楼
呵呵!
确定供电半径的主要依据就是电压损失满足规范的要求,而计算得到的大概数值范围!
而供电半径是否合理,还应该根据实际情况,注意以下一些因数的择优选取:
1、电源宜靠近负荷中心;
2、规范对部分线路长度的明确规定;(如照明支线不超过30米)
3、取得最优的技术和经济效益。
回复