超高层消防
li1365
li1365 Lv.2
2005年06月03日 11:10:58
只看楼主

现在的消防车,利用水泵接合器向室内供水,能供到多高,假如建筑物高为260米,水泵接合器能否起作用?请教各位大虾,谢谢!

现在的消防车,利用水泵接合器向室内供水,能供到多高,假如建筑物高为260米,水泵接合器能否起作用?请教各位大虾,谢谢!
raylee304
2005年06月03日 11:20:25
2楼
中间必须设接力泵,国产消防车中,用的较多的50M左右,进口的在70-100M左右,你要先了解城市消防状况,在做设计,我做的200米建筑都做了三级接力,因为城市中消防能力不足。260米的建筑是在上海还是北京或深圳
回复
raylee304
2005年06月03日 11:22:47
3楼
你知道在深圳地王大厦用过380米的混凝土输送泵吗,可以想见,泵不是问题,关键是城市消防能力。
回复
li1365
2005年06月03日 12:55:29
4楼
建筑物设在西安
回复
hanson006
2008年09月08日 12:42:41
5楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol