我是搞供热行业的,请问如何确定热力站中分集水器筒径?有的说按最大管径的2—3倍计算。标准图集上说按流速计算,可分为0.1米每秒,0.3米每秒,0.5米每秒等,这个流速是如何确定的,流速大小有什么区别吗?请各位指点。

我是搞供热行业的,请问如何确定热力站中分集水器筒径?有的说按最大管径的2—3倍计算。标准图集上说按流速计算,可分为0.1米每秒,0.3米每秒,0.5米每秒等,这个流速是如何确定的,流速大小有什么区别吗?请各位指点。
免费打赏
wsxy5211
2009年09月16日 10:10:22
2楼
是动力间的分集水器吗? 我们一般是最大管径的两倍就可以,原因是主要管座接口问题,……~ 长度根据管口确定~